您现在所在的是:

单片机论坛

回帖:28个,阅读:3415 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
733
wish999
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:733
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/11/24 16:27:30
#20楼
HF46F固态继电器纯粹质量问题
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/24 16:42:20
#21楼
以下是引用sxbug2014/11/23 17:18:58的发言:
谢谢指教

最后我叫别人测量了一下启动的瞬时电流,吓一跳,大的时候  10A   ,小的时候 8A

我仔细看了一下,估计是这个气泵 带了一个小逆变电路引起的。电路里面有一个很大的电容,都被封起来了。
    要想不常烧,固态继电器电流至少要用20A以上。
29673
思南 管理员
文章数:14047
年度积分:62
历史总积分:29673
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2014/11/24 17:07:03
#22楼
以下是引用JYZJP2014/11/23 14:14:52的发言:
感性负载,你没加续流二极管吧

以前我们的设计上必须直流的加续流二极管,交流的加RC
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/11/24 17:28:36
#23楼
以下是引用zzn67372014/11/23 14:07:07的发言:
以下是引用sxbug2014/11/22 20:25:01的发言:
有一块高仿fx1s的板子,用HF46F固态继电器,显示可以带5A负载。但我用它带动24V DC 3w 左右的气泵(电机),就出现了意外:工作1分钟左右,居然击穿了,就是那个继电器 不能断开负载了。
我测了一下,电机工作电流190mA,因为用的万用表,故不知道瞬态电流,加大负载电流也变化不大。

这个也太邪门了,接线也很简单,从24V开关电源+ 接线到 PLC 的COM端,将一个Y接到电机+,电机- 接到了24V电源的-端。刚开始能通断,时间很短,就1-2次,然后就始终吸合了,无法断开

请有经验的指教,谢谢
HF46F 是固态继电器????
附件 未命名.jpg
[此贴子已经被作者于2014/11/23 14:07:40编辑过]
楼主这个哪里是固态继电器啊~~~
学习、学习、再学习。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/24 17:38:39
#24楼
以下是引用150756007312014/11/24 17:28:36的发言:
没看见我给楼主四个问号吗?
有问题可加
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/24 17:41:06
#25楼
楼主上你那板子的照片吧。
[此贴子已经被作者于2014/11/24 17:41:33编辑过]
有问题可加
2054
chenjianjun1
文章数:111
年度积分:62
历史总积分:2054
注册时间:2012/11/13
发站内信
发表于:2015/4/30 13:35:40
#26楼
如果是直流电机是感性负载,在断开瞬间会产生高压电机两三倍的自感电压,建议在电机两端反并一只二极管
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/4/30 18:43:34
#27楼
扩展一个接触器稳妥一些。感性负载启动电流很大。超出额定电流几倍
9245
haol1974
文章数:768
年度积分:126
历史总积分:9245
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2015/12/5 23:34:35
#28楼
直流电机需加一续流二极管

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006