您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:1301 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/16 6:51:16
#10楼
为何要改这样??
有问题可加
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/16 8:59:23
#11楼
回复 #3楼 满月飞明镜
3楼的图,既然用了开关切合负载,那小型接触器是做什么的?不就成了多余的的了?表情
我是你的朋友
702
满月飞明镜
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:702
注册时间:2014/11/6
发站内信
发表于:2014/11/16 9:52:50
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
我再后面解释了,因为开关是在零线上控制负载,已经接错了无法修复,而我的负载是led射灯,低电压就可以微亮,所以我想这样是彻底切断后面的输出火线,达到正常,所以这样设计看能不能达到,大神指点一下吧

其实关键问题就是小型继电器只通火线会不会导致常开点吸和
702
满月飞明镜
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:702
注册时间:2014/11/6
发站内信
发表于:2014/11/16 9:53:39
#13楼
回复 #10楼 zzn6737
身不由己啊,已经做成了这样,也不可能再破墙了,里面的接头也够不着,只能再灯前想办法了
2188
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2188
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2014/11/16 12:22:07
#14楼
墙里线是能换的,难道你的线直埋的。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/16 14:35:09
#15楼
回复 #12楼 满月飞明镜
1楼的图没错,只要开关是打开的,LED灯不会有电流流过,也不会微亮。问题的关键是那个开关自己是不是有LED指示灯,

另外微型继电器我认为不适合用在高电压火线上。不安全。换成那种中型的继电器(透明外壳的),就没问题了。如果LED灯电流本身不大,直接用开关就可以了。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/16 14:44:31
#16楼
    用是可以用的,关电检修时,务必把在进户处最近的闸刀开关拉闸.
702
满月飞明镜
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:702
注册时间:2014/11/6
发站内信
发表于:2014/11/17 15:12:58
#17楼
回复 #14楼 zgj_666
吊顶封死了,维修得把吊顶整体打开,受不鸟这个成本啊
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/11/17 15:48:46
#18楼
我的图,可以用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/11/17 21:25:09
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005