  第一次修这专用变频器,找不到电源来自哪里。因为电源的电感非常小,比三个驱动变频器稍大一点而已,排列在一起以为是驱动用的脉冲变压器。十几片CMOS数字逻辑电路和一片LM339,进行各级电压监控、保护,上下桥脉冲的形成,硬件死区控制,脉冲封锁控制。后来画下整板全图,才看清设计者的巧妙思路。
   贴出电源和驱动部分,Vcc是控制电源,Vcc=12V;+15V给下桥电源用,而+15V~+40V部分的25V电压给上桥驱动用。
   受到这个电源的启发,想做一个500V的DC-DC降压调压电源,最好能做到100-500V范围的调节范围,不知是否可行?

附件:
[本地下载]

7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/11/14 10:12:18
#1楼
谢谢分享资料号
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/14 10:55:18
#2楼
谢谢分享
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/14 11:22:55
#3楼
300V用BUCK电路降压到40V,40V用FLYBACK变成驱动电压,驱动用的是并联稳压。
28415
凤凰息梧桐
文章数:17191
年度积分:306
历史总积分:28415
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/14 11:34:33
#4楼
下载看看是什么样的
5041
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:5041
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2014/11/14 11:50:02
#5楼
以下是引用kazefsh2014/11/14 11:22:55的发言:
300V用BUCK电路降压到40V,40V用FLYBACK变成驱动电压,驱动用的是并联稳压。


兄弟,应该属于精通电源的高手了。
我早就想做一个DC-DC变换的高压电源,但是没有合适的思路。用buck电路不敢做,我看到过一台进口机器的电源是buck电路构成的50v-12V的供电电路,在开关管击穿后,保险断了,厂里的电工把保险换粗又上电一次,结果后面的板子大概烧了20多块。电源板是我给他们修的,还好他们承认保险烧了后,又上电的。所以对buck稳压有点惧怕。
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/14 13:15:22
#6楼
回复 #5楼 sbkkan
buck电路没有隔离确实很不安全,一般也就低电压的用用。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/14 20:46:28
#7楼
楼主辛苦了,谢谢分享。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/15 7:03:52
#8楼
我不懂电源,但看楼主和kazefsh两位的交谈,很有技术氛围。
4146
zzyog
文章数:841
年度积分:62
历史总积分:4146
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2014/11/15 10:09:54
#9楼
我前几天也修一台美国的变频器,380V变频器用耐压1000V场效应管,没用尖峰吸收。

没用振荡芯片,测量元器件全部好的,就是输出24V才1.5V左右,±15V也是如此

修了两天才知道电源根本没用问题