125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3538
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/10/21 18:00:22
#0楼
附件 IMG_20141021_140215.jpg

附件 IMG_20141021_140408.jpg

3相电表加装互感器。我认为从p1 p2引2跟线到电表1,3单独从L1引跟火到电表2.
我师父讲从L1引跟火到p1到电表1,2。p2接电表3,这样接可以省3根线。。并且我们公司的电表都是这样接。
他说我讲的这种接法电表的3个指示灯都不亮。。我讲这样接互感器全部带电是不是测电有误差???
最后是按他讲的接,毕竟他是师父。

我就是想问问到底哪个对哦。。。我看说明书上是我那样接的。。。
[此贴子已经被jint于2014/10/23 9:47:31编辑过]
没事看看。。。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/10/21 18:28:37
#1楼
你的说法是标准的,正常情况电表出来7根线。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/10/21 19:23:40
#2楼
危险带电
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/10/21 19:51:22
#3楼
我没见过这种接法
[此贴子已经被作者于2014/10/21 19:51:37编辑过]
3538
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3538
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/10/21 20:10:19
#4楼
回复 #3楼 wenquan753
按他的接法 送电后 电表正常 开机后指示灯也亮  也闪···
没事看看。。。
6357
szlongren
文章数:365
年度积分:53
历史总积分:6357
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2014/10/21 20:22:13
#5楼
你的接法是对的,按照你师傅的接法,我也没见过,电表我装了也有几十台,没见过人家这样接的,都是按照说明上的接法
19779
1053370790
文章数:4441
年度积分:489
历史总积分:19779
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/10/21 20:27:09
#6楼
说实话从来没有见过你师傅这样的接法。
3343
ygl444
文章数:120
年度积分:345
历史总积分:3343
注册时间:2006/3/30
发站内信
发表于:2014/10/21 20:33:56
#7楼
按图中接法,那互感器接在哪里,师傅不全都是对的。
3538
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3538
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/10/21 22:28:18
#8楼
明天没事我去照下来给你们看。。。送电后电表正常亮
此帖发自手机工控论坛
没事看看。。。
15525
xuhuifox
文章数:2909
年度积分:442
历史总积分:15525
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/10/22 0:17:19
#9楼
只要电压接的是对的,电表都会亮,问题是计量是不是准的
师傅的接法带电危险,不可取
[此贴子已经被作者于2014/10/22 0:19:52编辑过]