您现在所在的是:

变频器维修

回帖:13个,阅读:990 [上一页] [1] [2] [下一页]
1853
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1853
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2014/9/17 19:26:30
#0楼
 我们单位一台富士P9S、30KW的变频器,用万用表测量了一下主回路端子R、S、T之间的电阻值,发现R和T之间只有30几欧,请问老师这样正常吗?不敢送电吧?
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2014/9/17 20:41:54
#1楼
看看里面是不是有变压器
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/9/17 21:00:59
#2楼
可能有变压器380V/220给接触器
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/9/17 21:41:03
#3楼
RS,TS阻值多少?
仔细看看
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/9/18 9:23:32
#4楼
没事,送电吧
自学成才!
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/18 12:52:08
#5楼
要是全新的就送电,响不了;旧的就要查一下。
1063
qcw1700
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2014/9/18 13:32:03
#6楼
90KW,已经告诉你答案了
此帖发自手机工控论坛
28415
凤凰息梧桐
文章数:17191
年度积分:306
历史总积分:28415
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/18 15:40:16
#7楼
楼主就试试吧
673
许金秧
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:673
注册时间:2014/9/16
发站内信
发表于:2014/9/18 23:15:08
#8楼
里面有变压器。没事
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/9/19 14:52:39
#9楼
    发现R和T之间只有30几欧,一般是在两端内部有小型控制变压器.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved