步进电机设置问题

11538
gjf201337
文章数:2594
年度积分:624
历史总积分:11538
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/9/13 20:39:30
#0楼
比如我的步进马达上DC 3A ,驱动器上设置电流一定要设置为3A的吗?
享受生活
3326
bg8gfh
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:3326
注册时间:2011/5/24
发站内信
发表于:2014/9/13 20:54:01
#1楼
可以小于3A。
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/13 22:01:24
#2楼
那就设置成2.8A.总之要小于标定电流值,否则温度会很高。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
11538
gjf201337
文章数:2594
年度积分:624
历史总积分:11538
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/9/14 10:01:26
#3楼
谢谢楼上的朋友,我就说我的电机温度都烫手了。
享受生活
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/14 15:26:40
#4楼
步进电机的保护电流设定值在电机额定电流的90%至100%之间,电机温度不超过80度即可。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/1
发站内信
发表于:2014/9/14 20:55:47
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4265
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4265
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2014/9/14 22:16:29
#6楼
加减速时间太短也会发热
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/15 9:32:33
#7楼
如果DIP开关可以有档一样的,就设成一样的,如果没有,最接近的小的那一档设;
11538
gjf201337
文章数:2594
年度积分:624
历史总积分:11538
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/9/15 10:06:30
#8楼
DIP开关有3A的,就要选择3A的是吧,请问这是电机名牌上面的3A是额定电流的吗
享受生活
11538
gjf201337
文章数:2594
年度积分:624
历史总积分:11538
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/9/23 20:38:20
#9楼
步进电机的细分,是设置高点,还是低点好呢,的主要依据是什么吗