您现在所在的是:

电工技术

回帖:34个,阅读:1706 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/6 22:11:00
#30楼
建议查一下接触器线圈两端的电压是否正常,
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/8 19:32:02
#31楼
负载重造成触点烧损严重,更换大一号的接触器就好了。
1386
测电笔an
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1386
注册时间:2014/6/18
发站内信
发表于:2014/9/8 21:26:48
#32楼
好多人建议用大一等级的接触器    我建议用两个等级以上比较合理   在天车上用  主钩的话  肯定是重载加平凡启动   电流远远大余额定值    并且向上运动的接触器寿命远远小于向下运动的接触器   并且向上运动的接触器容易粘连引起电机烧毁
此帖发自手机工控论坛
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2014/9/8 23:31:08
#33楼
换25A的接触器,应该没有问题,我这边20A的电流,用85A的接触器,一年或更长时间才更换一次
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2014/9/9 6:13:25
#34楼
以下是引用sunnywaltz2014/9/6 13:05:19的发言:
看了大家的回复补充点内容以便更好的讨论,震动是无法避免的因为这个是行车(天车)上用的,而且全厂40辆行车就这4辆老是出这个毛病.改用固态继电器不可取,因为工作环境温度过高(一般都在35度-70度).换过大点型号的接触器,问题仍然存在而且同型号的接触器用在其他行车上也未见出现这种情况,感觉不是接触器的问题.这边的行车都用三相三线制加一根地线,电压一般量都是380v(+-5%)在额定范围之内。启动不是很频繁,放在同样情况下其它行车也没这个问题。阻容吸收没条件安装。吸持功率应该没问题,变压器(380V转220V)也更换过,问题依旧。电压电流都没有问题。难道是变压器容量不够,但是以前我碰到过变压器容量不够是烧的变压器,不会烧接触器。正好问下大家控制电路里怎样计算变压器所需容量,谢谢各位师傅
控制的是什么电机?如果是绕线电机,起动电阻是否正常?操作人员是否经常用点动?接触器损坏的是触头还是线圈?控制变压器容量应大于接触器的起动容量。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004