您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:26个,阅读:2063 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/9/9 13:22:38
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/9/9 18:32:30
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/9/9 18:36:20
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/9/9 19:36:10
#13楼
对地-18V,在弱电仪表中几乎不存在,是不是万用表用错表笔头了。在这这个地不知是怎么依据的,地通常要符合接地电阻的接地。
734
changsqiu
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2014/8/30
发站内信
发表于:2014/9/10 1:28:23
#14楼
回复 #11楼 帅克仪器
遇到真正专家了。
上面的接线图是德国厂家技术人员给的,我也觉得不对劲。我觉得应该是这样的:
附件 1.jpg
正如帅克所说。我跟坚定认为厂家错了。
这个是安全栅的接线图:
附件 2.jpg
如图所示,A点是+6VDC,B点对地是-18VDC,不知道这样的话压变是否能正常工作?
734
changsqiu
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2014/8/30
发站内信
发表于:2014/9/10 2:14:04
#15楼
回复 #14楼 changsqiu
如果安全栅和PLC接相同的地线网,是不是这样的话,则PLC的RL上的电流是不是就不等于压力变送器检测的电流,也就是PLC上的读数就不等于变送器实际测得的压力,是不是这样?PLC的读数应该小于实际测量值,对吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/9/10 12:19:37
#16楼
回复 #14楼 changsqiu
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/9/10 12:29:39
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2014/9/10 15:51:08
#18楼
不行的
734
changsqiu
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2014/8/30
发站内信
发表于:2014/9/10 16:35:10
#19楼
回复 #18楼 chency_2008
也就是如果电源负极不是0V,变送器工作是不稳定的。是吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005