发表于:2014/8/16 11:44:54
#0楼
现在有 有一台PLC用OPC与上位机通讯 通讯线用的是PLC自身的串口232的编程线 由于传输距离有限 现在想用232转485的方式 让通讯距更远 想问下 买个转换器 232转成485以后这个转出的线是要接在PLC 的485接器吗? 还是用原来的编和下载口 还有如果转成485的话是不是PLC 就变成MODBUS通讯了 哪是不是组态的上位机只能功能MODBUS码了 不能便用原来有PLC内部地址了