发表于:2014/7/31 16:00:52
#0楼
我用400W伺服带丝杆;伺服脉冲10000下设备运行;滑台回原速度太快冲过远点;随后我将电子齿轮比设定5:1(脉冲2000)在运行设备;原点运行;回原时刚好在原点位置(位置精确)
注:我用相对位置前进;绝对位置回原;没有原点信号
请问为什么伺服从10000脉冲调到2000脉冲反而更稳了?怎么回事!帮忙说下这个原理
注:我用相对位置前进;绝对位置回原;没有原点信号
请问为什么伺服从10000脉冲调到2000脉冲反而更稳了?怎么回事!帮忙说下这个原理