您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:22个,阅读:1600 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/7/25 14:51:32
#0楼
使用手册上的PID控制
附件 例1.jpg
附件 例2.jpg
附件 例3.jpg
我实际写的

附件 实0.jpg
代替X10,X11
附件 实1.jpg
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/7/25 14:53:50
#1楼
附件 实2.jpg
附件 实3.jpg
附件 实4.jpg
附件 实5.jpg
请问各位师傅,PID到达指定温度后如何停止,手册程序上貌似没有停止
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/7/25 14:58:03
#2楼
代替X10.X11后面少写了一条
附件 实6.jpg
这是为了避免重新设定温度后重复断电重启写的,不知道有没有必要
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/7/25 15:04:23
#3楼
实际监控中因为PID没有停止,温度一直上升,没办法自己手动写了一个停止条件,还有M4的关闭按钮,设定D548=150,实际到了230了都没停。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/7/26 9:40:45
#4楼
     这个应该是用热电偶模块.不是热电阻模块.
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/7/26 11:18:35
#5楼
回复 #4楼 ZHTOK
用的是热电偶,我想是哪个或哪几个参数需要修改,有反馈但是还是一直加热,本来应该是达到温度后稳定的!
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/7/26 12:40:30
#6楼
pid的参数要设定正确
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/7/26 13:50:39
#7楼
回复 #6楼 ytleaderplc
请问您知道吗,我的程序都在了,请指导下该怎么修改,感谢!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/7/26 19:17:48
#8楼
      可以监控看设定值和反馈值?
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/7/28 8:07:56
#9楼
是的,可以看到,手动设定值在D548,转到PID中的设定值D500,反馈值在D501,从模块中读出,这个模块PID控制的是时间D502,通过D502的变化与T246比较输出Y0,现在是D502在不断的变化但是不为0,那么T246不停从1计时到2000,就有一段时间Y0输出,因为502不断变化,Y0也时不时的输出,但是趋势还是在升温状态,而不是保持或者下降。
[此贴子已经被作者于2014/7/28 8:18:20编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004