发表于:2014/7/23 21:41:25
#0楼
昨天天气很热,锅炉房导热油循环油泵维护,由于不是专业人员校验的联轴器,一年要4-5次维护。这一次也不例外,由于55KW油泵电机声音异常,致使变频器连续跳过流报警,致使变频器快熔烧掉变频器面板有输出频率无输出电压。就改为工频把油泵切换到备用泵上,就把主泵电机前轴承6314换掉,更换完成后,启动主泵还是声音异常,又把热油泵轴承全部更换。重新工频启动运行正常。我又更换跟换一台变频器,正反转调试正常,运行了大约有10分钟油泵突然停机,变频复位重启就报ER-00过流,连续三次都是如此,我怀疑变频器有问题,又改为工频减压启动,结果一启动司炉工在现场就听到电机内有异响,还很响,油泵空开和控制柜空开全部跳闸,当时临近下班时间,我直接把备泵用主泵变频器启动正常,就怀疑主泵电机内部已短路。直接把电机线一拆,也没有测量就说电机已烧掉,结果主管把电机往外送的时候被经理看到,当时已经下班正在吃饭,经理打电话给我让我拿仪表检测一下,用摇表测量结果全部无限大,没有相间或对地短路,就先放在机修房,晚上我睡觉也在想为什么电机内有异响,导致空开跳闸,电机测量还是正常,会不会有匝间短路,但是匝间短路也不应该有很大响声。今天上午把电机全面拆开抽出转子也没有发现短路打火痕迹,就把后轴承也换掉了,重新装好试机正常,电缆用摇表检测也正常,安装好运行也正常。问题究竟出在哪里呢?