返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
【话题】哪个对(上图。大家意见不统一)(20140724)
回帖:
26
个,阅读:
2178
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
【话题】哪个对(上图。大家意见不统一)(20140724)
收藏
分享到
27266
woshigoutou
文章数:
12322
年度积分:
436
历史总积分:
27266
作者的所有帖子(12322)
注册时间:
2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/22 22:23:12
#0楼
测量水箱液位总高度3米。进入模拟量输入模块。原来量程是0---3米液位计坏了,现在用一个2米的液位计代替。且安装基准面已经改变。以高点为齐,现场实际1米的地方是2米液位计的最低点。
甲说 直接调整液位计里面的量程电位器,使PLC 显示和现场相符。
乙说 不能调整。只能改PLC 内部程序量程。将4毫安对应1米,20毫安对应3米。
请问哪个对
[此贴子已经被jint于2014/7/25 10:23:35编辑过]
【方案】
助力智慧医疗建设,华北工控可提供智能消杀机器人专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
28244
cfg168
文章数:
17074
年度积分:
58
历史总积分:
28244
作者的所有帖子(17074)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/7/22 22:38:04
#1楼
不能说谁对谁错,只是方法实现有简单,有复杂,但是都是同一个目地。
工业自动化控制的根基只有一个,按需而做,简单稳定,成本最低。
参照以上,就是最好的方法。
【方案】
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25174
产品体验中心会员
wenquan753
文章数:
15252
年度积分:
49
历史总积分:
25174
作者的所有帖子(15252)
注册时间:
2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/7/22 22:43:55
#2楼
这两个都不能算错
【方案】
预防热射病,FLIR红外热像仪帮助建筑业设计“可降温”的安全帽!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24574
mjinbao
文章数:
13934
年度积分:
50
历史总积分:
24574
作者的所有帖子(13934)
注册时间:
2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/23 6:16:03
#3楼
“和现场相符”与“4毫安对应1米,20毫安对应3米”含义相同的话,则两者目标是一致的。
甲的方法,再更换为原规格的液位计时,不牵涉到PLC;
乙的方法,对液位计参数没有影响,但对PLC内的数据或程序需进行调整。
但我未使用过,不懂,这只是按常规想象一下。
亦不知甲的方法,线性是否能够与PLC原设定的一致;量程电位器调整后,是否要重新检定。
【方案】
危险区域中的以太网技术
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
49209
产品体验中心会员
kdrjl
版主
文章数:
24260
年度积分:
48
历史总积分:
49209
作者的所有帖子(24260)
注册时间:
2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/7/23 7:31:34
#4楼
其实,这两种说法是一样的。甲的方案是把液位传感器的零点显示提高,而传感器零点信号不变。乙的方案,不管显示只是把传感器的零点对应当前的位置,满度值不变。这么看来,传感器的信号性质是一致的,只是让显示值是否与实际相符的区别了。
如果这样的话,当然甲方案为好。乙方案不能算错,也是可以的。
我是你的朋友
【方案】
华北工控机器视觉计算机硬件方案,助力纺织产业智慧升级
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
11060
产品体验中心会员
华星电仪
文章数:
1574
年度积分:
50
历史总积分:
11060
作者的所有帖子(1574)
注册时间:
2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/23 8:24:41
#5楼
两种方法都是一样
甲方案比较简单,其实都是要到现场用仪表来校准
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
【方案】
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24925
产品体验中心会员
dlr
文章数:
4451
年度积分:
411
历史总积分:
24925
作者的所有帖子(4451)
注册时间:
2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/23 14:36:49
#6楼
从帖子看有4-20MA信号,估计用的是液位变送器,但不清楚具体型号,只能从常规变送器出发谈点看法。甲、乙两法都有一定的问题,原因是:
甲法:用调变送器量程电位器的方法使PLC 显示和现场相符,对于大多变送器而言调量程会影响零点,其影响量最小是量程的1/5。
乙法:改PLC 内部程序量程将4毫安对应1米,20毫安对应3米。如果变送器的量程为0-2米对应4-20MA,则在1米时变送器的输出将是12MA。
对变送器进行迁移是最方便的方法,而显示值可根据现场实际来考虑是否需要改。
【方案】
英威腾CHH100高压变频器在电力行业的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10426
产品体验中心会员
twtynijj
文章数:
2627
年度积分:
78
历史总积分:
10426
作者的所有帖子(2627)
注册时间:
2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/23 14:47:57
#7楼
都是错的! 里面的电位器是用来校0点和满度的 调了以后液位计基本就报废了 严的非线性失真 没法测了! 如果把原来的液位改成了2米 哪就只能把液位计的量程改成2米 即可 如果无法在这到现场需求 哪也就是选择的错误 与程序无关。
【方案】
结构紧凑的轻型解决方案用于方位角控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27266
woshigoutou
文章数:
12322
年度积分:
436
历史总积分:
27266
作者的所有帖子(12322)
注册时间:
2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/23 17:41:01
#8楼
我个人认为甲说的不对,如果调整后,线性肯定失真,根本没法用。不知道我说的对不。
【方案】
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27266
woshigoutou
文章数:
12322
年度积分:
436
历史总积分:
27266
作者的所有帖子(12322)
注册时间:
2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/24 8:58:11
#9楼
怎么没人说话了
【方案】
英威腾CHH100高压变频器在火电厂引风机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005