中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】哪个对(上图。大家意见不统一)(20140724)
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:2089 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】哪个对(上图。大家意见不统一)(20140724)

分享到
26420
woshigoutou
文章数:12116
年度积分:795
历史总积分:26420
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/22 22:23:12
#0楼
测量水箱液位总高度3米。进入模拟量输入模块。原来量程是0---3米液位计坏了,现在用一个2米的液位计代替。且安装基准面已经改变。以高点为齐,现场实际1米的地方是2米液位计的最低点。
甲说  直接调整液位计里面的量程电位器,使PLC 显示和现场相符。
乙说   不能调整。只能改PLC 内部程序量程。将4毫安对应1米,20毫安对应3米。
请问哪个对
附件 无标题.jpg
[此贴子已经被jint于2014/7/25 10:23:35编辑过]
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/7/22 22:38:04
#1楼
不能说谁对谁错,只是方法实现有简单,有复杂,但是都是同一个目地。
工业自动化控制的根基只有一个,按需而做,简单稳定,成本最低。
参照以上,就是最好的方法。
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/7/22 22:43:55
#2楼
这两个都不能算错
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/23 6:16:03
#3楼
“和现场相符”与“4毫安对应1米,20毫安对应3米”含义相同的话,则两者目标是一致的。

甲的方法,再更换为原规格的液位计时,不牵涉到PLC;
乙的方法,对液位计参数没有影响,但对PLC内的数据或程序需进行调整。

但我未使用过,不懂,这只是按常规想象一下。
亦不知甲的方法,线性是否能够与PLC原设定的一致;量程电位器调整后,是否要重新检定。
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/7/23 7:31:34
#4楼
其实,这两种说法是一样的。甲的方案是把液位传感器的零点显示提高,而传感器零点信号不变。乙的方案,不管显示只是把传感器的零点对应当前的位置,满度值不变。这么看来,传感器的信号性质是一致的,只是让显示值是否与实际相符的区别了。

如果这样的话,当然甲方案为好。乙方案不能算错,也是可以的。
我是你的朋友
10992
华星电仪
文章数:1575
年度积分:50
历史总积分:10992
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/23 8:24:41
#5楼
两种方法都是一样
甲方案比较简单,其实都是要到现场用仪表来校准
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
23830
dlr
文章数:4369
年度积分:649
历史总积分:23830
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/23 14:36:49
#6楼
  从帖子看有4-20MA信号,估计用的是液位变送器,但不清楚具体型号,只能从常规变送器出发谈点看法。甲、乙两法都有一定的问题,原因是:
  甲法:用调变送器量程电位器的方法使PLC 显示和现场相符,对于大多变送器而言调量程会影响零点,其影响量最小是量程的1/5。
   乙法:改PLC 内部程序量程将4毫安对应1米,20毫安对应3米。如果变送器的量程为0-2米对应4-20MA,则在1米时变送器的输出将是12MA。
   对变送器进行迁移是最方便的方法,而显示值可根据现场实际来考虑是否需要改。
9832
twtynijj
文章数:2541
年度积分:403
历史总积分:9832
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/23 14:47:57
#7楼
表情都是错的! 里面的电位器是用来校0点和满度的 调了以后液位计基本就报废了 严的非线性失真 没法测了! 如果把原来的液位改成了2米 哪就只能把液位计的量程改成2米 即可 如果无法在这到现场需求 哪也就是选择的错误 与程序无关。表情
26420
woshigoutou
文章数:12116
年度积分:795
历史总积分:26420
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/23 17:41:01
#8楼
我个人认为甲说的不对,如果调整后,线性肯定失真,根本没法用。不知道我说的对不。
26420
woshigoutou
文章数:12116
年度积分:795
历史总积分:26420
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/24 8:58:11
#9楼
怎么没人说话了
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005