您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:20个,阅读:852 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 13:01:58
#10楼
回复 #8楼 fumz78
清除内存也是连接不上,跟PLC写入的提示一样
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/7/9 13:30:16
#11楼
回复 #6楼 luobogan11
再换一台PLC试试。
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 13:30:50
#12楼
回复 #11楼 hwl123
好吧
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/9 13:34:01
#13楼
回复 #2楼 luobogan11
用个好点的,我也遇到过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 15:18:09
#14楼
回复 #13楼 zrx517697809
搞定了,我自己做了根线,不过短了点,现在可以了
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/9 15:39:26
#15楼
FX2N是422接口,即差分,232也可以但不稳定,你将波特率调低试试
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 16:10:51
#16楼
回复 #15楼 xlian
谢谢,我这个是有232转换模块的,可以用232通信,就是串口线不好,通讯不稳定,现在换了线就好了
3467
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3467
注册时间:2010/3/7
发站内信
三菱电机活动(二)
发表于:2014/7/9 21:48:33
#17楼
没通讯上的节奏啊
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
1462
j13672539383
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1462
注册时间:2011/8/12
发站内信
发表于:2014/7/9 23:47:34
#18楼
电脑传输COM口没设好,肯定通讯不了啦!
一起进步,go!go!go!
1462
j13672539383
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1462
注册时间:2011/8/12
发站内信
发表于:2014/7/9 23:48:45
#19楼
在编程软件里把传输COM设成电脑一样就OK了
一起进步,go!go!go!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005