您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:20个,阅读:852 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 11:27:31
#0楼
本人新手,刚接触三菱PLC,求助:PLC传输设置里面的通信测试成功,可是到了PLC写入时,却提示连接错误,请各位高手指导指导!
附件 QQ图片20140709112730.jpg

16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/9 11:32:25
#1楼
线连接不稳定,也有可能是干扰
致力于自动化
伺服 PLC HMI
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 11:44:49
#2楼
回复 #1楼 zrx517697809
我用的是普通的232串口线,还有电源用的变压器隔离的,是不是线有关系呢
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/7/9 11:57:22
#3楼
可以换根线试试。
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 12:11:32
#4楼
回复 #3楼 hwl123
232线换了好几根还是不行,是否PLC已经损坏?
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/7/9 12:22:09
#5楼
回复 #4楼 luobogan11
这种情况只有用代换法了。
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 12:34:57
#6楼
回复 #5楼 hwl123
我测试了几下,好像通信不是很稳定。通信测试是好时不好,但是PLC写入却一直不行。还有请问大哥,什么叫代换法啊
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/7/9 12:43:44
#7楼
PLC端STOP了没。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/9 12:46:09
#8楼
看能不能将PLC清除内存,然后再下载试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
581
luobogan11
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/7/7
发站内信
发表于:2014/7/9 12:59:47
#9楼
回复 #7楼 honghaii
STOP了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004