您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1822 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机好坏测量

1239
1026563268
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1239
注册时间:2010/10/9
发站内信
发表于:2014/6/30 15:23:57
#0楼
第一次遇到这个现象;一台富士变频器带动一台45KW鼓风机,备用一台。出现使用的一台鼓风机变频器报负载接地。双投刀闸转换到备用的风机启动运行正常。

对报故障的电机进行检查,用摇表测量电机绕组对地绝缘电阻3相都有40兆欧以上,测量相间绝缘也有40兆欧左右,用万用表测三相阻值都平衡。刀闸到电机的线无破皮损坏,线间绝缘也没问题。

但是用变频器一启动就报接地故障,真奇怪!

后来把电机拿出去重新绕过线圈装上运行正常。这个电机有时真不知道怎么才能测量好坏
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/6/30 16:50:11
#1楼
      不可重复的个案.扫膛?
28757
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:648
历史总积分:28757
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/30 16:54:01
#2楼
一般多用摇表啊
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/30 17:15:47
#3楼
建议使用摇表测量。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/6/30 17:20:39
#4楼
大电机还是用摇表测!
做什么事贵在坚持!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/30 18:48:47
#5楼
楼主已经说了,用摇表测量对地电阻是40兆。

那么,第一,相相间的绝缘是多少呢?第二,还有摇表的电压是多少呢?500V的?1000V的?

对于三相380V变频电机,最好使用1000V以上的摇表来测试。因为,变频器的输出电压,不是平滑的正弦波,是带很高毛刺的谐波电压。
我是你的朋友
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/6/30 20:56:00
#6楼
我一般都是用500V档测绝缘
22887
weixiu123
文章数:13317
年度积分:595
历史总积分:22887
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/7/1 10:36:46
#7楼
好了就好 啊  有些问题是很古怪的
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/7/1 16:15:39
#8楼
是有点古怪啊,楼主若是分析到了原因(或可能原因),请贴出哦;不知是否可询问电机修理人员,其故障原因。
另,摇表是否准确。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/7/1 16:32:06
#9楼
从新绕过线圈,就解决问题了,只有两种可能。第一,线圈匝间短路了;第二,线圈对线圈(相)端路。原因就是绝缘击穿。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005