发表于:2014/6/30 15:23:57
#0楼
第一次遇到这个现象;一台富士变频器带动一台45KW鼓风机,备用一台。出现使用的一台鼓风机变频器报负载接地。双投刀闸转换到备用的风机启动运行正常。
对报故障的电机进行检查,用摇表测量电机绕组对地绝缘电阻3相都有40兆欧以上,测量相间绝缘也有40兆欧左右,用万用表测三相阻值都平衡。刀闸到电机的线无破皮损坏,线间绝缘也没问题。
但是用变频器一启动就报接地故障,真奇怪!
后来把电机拿出去重新绕过线圈装上运行正常。这个电机有时真不知道怎么才能测量好坏
对报故障的电机进行检查,用摇表测量电机绕组对地绝缘电阻3相都有40兆欧以上,测量相间绝缘也有40兆欧左右,用万用表测三相阻值都平衡。刀闸到电机的线无破皮损坏,线间绝缘也没问题。
但是用变频器一启动就报接地故障,真奇怪!
后来把电机拿出去重新绕过线圈装上运行正常。这个电机有时真不知道怎么才能测量好坏