您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:2640 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/25 16:47:29
#10楼
谢谢楼上的回复,已将大家的方法告诉同门了,他正在查对线,找到原因会及时通告的,再次感谢大家的用时回复.
自学成才!
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/6/25 20:49:04
#11楼
互感器的相序接反了,可以用220伏的电炉子一相一相的检查。
3997
15666
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:3997
注册时间:2013/10/27
发站内信
发表于:2014/6/25 20:51:11
#12楼
电表下面接线端子盒里的互感器短路片去掉了吗?以前遇到过一次,厂家安装完电表忘记去掉短路片,运行一段时间发现表不断不跑还稍微倒跑
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/6/25 21:23:05
#13楼
估计是互感器装反了
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2014/6/25 21:23:39
#14楼
你看看是不是接焊机的那相不正常啊,焊机也是空载的时候正转,焊接的时候反转。
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2014/6/25 21:31:39
#15楼
三相相序不对,换相 多换几次,总有对的
1352
lslslsls0202
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1352
注册时间:2013/7/13
发站内信
发表于:2014/6/26 9:00:07
#16楼
我装的表是1.3 接互感器,2接相线
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/27 8:13:11
#17楼
最新反馈:据同门及他的同事查线路后再次证实,线路与8楼所给的图纸一样,重复检查无错,电表还是会反转,他同事提出疑问,电表唯一不同的接线就是进电表三相电是接在电源线穿过互感器后的母排上接的,还有谁知道怎么处理的?先谢谢了.
自学成才!
1113
fangxnzhan
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:2012/3/25
发站内信
发表于:2014/6/27 8:26:43
#18楼
你把电流互感器的P1和P2对调一下看。
[此贴子已经被作者于2014/6/27 8:27:38编辑过]
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/6/27 9:35:14
#19楼
回复 #17楼 yejingmao
把电源线挪到互感器前面试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005