697
我at这里
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:697
注册时间:2013/10/23
发站内信
发表于:2014/6/10 14:28:19
#0楼
附件 捕获..jpg

现在是T1在正常运行,T2(右边)检修完毕要投入运行并且使T1T2仍然并列运行。目前351,601处于合闸,352.602处于分闸状态。问题是先合352,还是602,为什么??谢谢!
5748
binzhouding
文章数:574
年度积分:53
历史总积分:5748
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2014/6/10 16:45:38
#1楼
先送低压,后合高压,变压器并列要满足四个条件,至于为什么楼主找资料吧,基础的东西,网上搜一大片。
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/6/10 17:33:57
#2楼
合闸顺序都是先高压,后低压。先把变压器并联运行然后分别将低压总闸合闸,最后低压各支路合闸。
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/6/10 17:34:57
#3楼
分闸是先分低压部分,然后分高压部分。如果容量一样的情况,分和合哪一个先都没关系
18612
老兔子
文章数:2500
年度积分:530
历史总积分:18612
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2014/6/10 20:55:50
#4楼
先合352,在602处与601核相,无误后再合602。

通常检修后并列设备都要核相一下。
5748
binzhouding
文章数:574
年度积分:53
历史总积分:5748
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2014/6/10 22:02:46
#5楼
对不起啊楼主,说错了,先合高压,后低压,说反了。
697
我at这里
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:697
注册时间:2013/10/23
发站内信
发表于:2014/6/10 23:21:01
#6楼
我的问题说的可能不太清楚,让广大朋友们误解了。两台变压器T1   T2是完全一样的,并列前已经核过相,所有准备工作都已做好,问题主要是352.602先合谁,后合谁?很多朋友都是说先合602.后合352这个答案我也认同,关键是最主要原因是为何要这样,我知道网上有很多答案,不过都众说芸芸,请详细作答!谢谢??!
此帖发自手机工控论坛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/11 8:26:29
#7楼
先合352,后合602
自学成才!
3318
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3318
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2014/6/11 15:17:01
#8楼
先合低压的话,第二个变压器短时间内会变为第一个的负载.并且一般送电都是电源端往负荷端依次送电.
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/6/11 15:22:56
#9楼
先高压 后低压