您现在所在的是:

变频器维修

回帖:15个,阅读:1406 [上一页] [1] [2] [下一页]
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2014/6/9 22:01:06
#0楼
附件 222.jpg
大侠们有谁知道这个二极管的型号还有参数。这个二极管是SMC封装。能否告诉我这个的替代型号。在这里先谢谢了。
[此贴子已经被作者于2014/6/9 22:02:14编辑过]
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/6/10 9:57:04
#1楼
那上面用的,具体在电路的那部分?
22947
weixiu123
文章数:13317
年度积分:655
历史总积分:22947
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/6/10 10:12:55
#2楼
上面的标号看不清啊
1929
hhmmxx
文章数:117
年度积分:80
历史总积分:1929
注册时间:2010/3/4
发站内信
发表于:2014/6/10 10:58:49
#3楼
双向瞬态电压抑制器,可用1.5SMC100CA替代
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2014/6/10 15:56:08
#4楼
这个元件很少坏的
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/10 16:43:56
#5楼
哦?相当于过去用的压敏电阻吗?双向过电压抑制?
我是你的朋友
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2014/6/11 17:43:37
#6楼
回复 #1楼 lqf1963
西门子CPU 224 电源板上的
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2014/6/11 17:53:18
#7楼
回复 #3楼 hhmmxx
谢谢!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/6/12 11:49:18
#8楼
回复 #6楼 opq369248157
你的pj2299,还有别的西门子电源pj3209,pj1209都是并在24伏稳压集成块的输入端,不可能用100伏的(双向瞬态电压抑制器,可用1.5SMC100CA替代)我的是pj81,你的24伏稳压集成块是不是ts4141
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/6/12 12:10:52
#9楼
第一行不是型号第二行是fxm,它对应贴片1.5smc36a,普通引线1.5ke36a,是单向的