我公司一台设备,新放的线缆(不走电缆桥架)。4*1.5  带屏蔽,线放完后,还未送电,就发现此线有电,测量对地电压150VAC ,配电室端屏蔽接地后也不行(现场没接屏蔽)。怎么消除?
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/6/3 17:19:31
#1楼
呵呵,无端生出150V的电源呀?接个灯泡看能点亮吗?
要是能点亮负载的话,麻烦大了。
2243
caihongwei999
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2243
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2014/6/3 19:07:38
#2楼
不用发电机了,省电了
此帖发自手机工控论坛
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/6/3 19:12:02
#3楼
没说清楚,感应电来自电缆的哪个地方?是外皮?还是线芯?如果是线芯,你就没法屏蔽了。看看是怎么传进来的吧。
我是你的朋友
1318
邓小辉
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1318
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2014/6/3 19:40:28
#4楼
电源为什么要用屏蔽线呢
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/4 6:29:11
#5楼
和其他的高频设备有接触吗?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/6/4 6:32:59
#6楼
“感应电”是在芯线上还是屏蔽上,大致分析一下其来源。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/4 8:25:16
#7楼
有没有和动力线缆在一起穿管混装呢?屏蔽接地有没有专用地线呢?接地线不能串接的!仅供参考
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/6/5 15:31:10
#8楼
是芯线
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/6/5 16:00:13
#9楼
呵呵,4×1.5平方带屏蔽的电缆线,如果没有猜错的话,应该是做传输信号使用的对吧。
信号线出现感应电还真是麻烦,尝试将电缆两端的屏蔽层进行接地处理。
如果还是不行,只能重新检查电缆所走过的路线,避开与其他电缆重复行走。