您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:1894 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

星点接地问题

619
A得梦
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:619
注册时间:2014/5/19
发站内信
发表于:2014/5/21 22:43:37
#0楼
我有个三相电机,要采用星型接法,请问在星点处是否需要拉出线接地?
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/5/21 23:51:41
#1楼
楼主怎么会有这样的想法?如果你在中性点接一条地线就变成了3条220V进马达而不是3相380V了
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/22 6:14:08
#2楼
没见到过这种做法。
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/5/22 7:34:57
#3楼
不用接地
10061
昙花一现8904
文章数:373
年度积分:263
历史总积分:10061
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2014/5/22 7:36:35
#4楼
不用
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/22 8:13:53
#5楼
380v就不要接地了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/5/22 8:15:12
#6楼
           绝对不可以。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/5/22 8:25:32
#7楼
不用
自学成才!
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/5/22 8:40:29
#8楼
呵呵,三相马达要旋转起来,就必须依靠三相火线形成旋转磁场,每根火线的正弦波型角度相差180度,三根火线形成360度的正弦波旋转,依次轮换。
如果楼主将马达的星形接线点引入接地线,将破坏它的旋转磁场的形成。
呵呵,要是楼主富有研究实践和钻研的精神,不妨一试,但是不要把马达弄冒烟了。
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/5/22 8:46:11
#9楼
没必要,接了也没关系,多此一举。