您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:2302 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

接触器空开选择

27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/4 8:32:03
#0楼
55KW电机,直接启动,如果接触器选择250A ,空开应该选择多大
11126
whg2006
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:11126
注册时间:2012/8/6
发站内信
发表于:2014/5/4 8:40:33
#1楼
空开可选 BM160-CN. 额定电流:125或140A
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/4 14:43:27
#2楼
不小吗》
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2014/5/4 19:54:54
#3楼
直接起动的电流很大,要用电动机线路保护型的断路器,瞬时动作电流在12倍额定电流以上,用额定电流125A的。如用配电线路保护型的,其瞬时动作电流一般为10倍额定电流,如依然用125A的,那么在起动时就会跳,需用160A的。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/4 20:49:01
#4楼
这是厂家配的空开 nsx100f mic2.2 这是啥意思
接触器是lC1D11500M5C  这个接触器是多时A 的啊。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/4 20:52:42
#5楼
250A的还可以。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/4 20:54:11
#6楼
lC1D11500M5C  这个接触器是不是150A 的。
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/5/4 22:33:35
#7楼
用过220KW Y接电机用500A进口富士空开+富士SC12N接触器,热继电器整定为200A使用,但是1天开、停不超过4次
[此贴子已经被作者于2014/5/4 22:34:48编辑过]
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/5/5 15:17:57
#8楼
楼上给我提供的对我没有任何帮助
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/5/5 19:50:33
#9楼
我见过55KW的电机星角启动,最小用160A的空开(厂家配的),还有用200的,225的,160的时间久了空开触点接触不好办。