昨晚供电线路被盗零线,附近十多户的电灯电视烧掉了.我家接的是三相电,装有空气总开关.开关跳闸,但电脑的电源\集线器\显示器依然烧掉.请教原因.
1682
康丽羽绒
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1682
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/5/2 21:51:00
#1楼

零线被盗这么严重啊!!!
看来我在工厂里面也要注意下
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/5/2 22:44:00
#2楼
零线断了,断点后面的电压就成了380,空气开关一般不对输入作出反应,烧电器再所难免。
1179
liu_wenhu
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2005/4/23
发站内信
发表于:2005/5/2 23:22:00
#3楼
三相四线制供电,如果零线断了。会造成三相不平横,每相用户不可能在同一时间,使用电器设备,就会出现,负合大的那相电压低,负合小的那相电压升高。超出电器的使用范围。不但电器设备烧坏,更严重的还会引起火灾。!!!
 交流......学习......提高 !
984
liufutom
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2004/10/22
发站内信
发表于:2005/5/3 0:06:00
#4楼
烧电脑与你家引用的是三相电源没关系,因为你用的还是一相电源与零线之间的电压.只有这个接法才是220V的.零线断开后,中性点电位发生改变你还是难逃的.如果被盗走的线路不是直接接在变压器的中性点与大地之间的联接线,是送给用户的零线,你可以在自己家里把零线再设一个接地点,就是多点接地的零线重复接地方式.今后再有零线断线,你就可以幸免损失.但如果有人把变压器的零线弄断,就没有办法逃避了.遇到后种情况,我只能建议你在自己家接一台380V/220V的变压器了.这样作你就可以一劳永逸,再也不必担心发生这样的事了.
1119
xjwyqian
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2005/4/6
发站内信
发表于:2005/5/3 13:24:00
#5楼
不烧才不正常。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
1036
231561338
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/4/30
发站内信
发表于:2005/5/3 20:40:00
#6楼
要是我自家设零线重复接地,那么当线路中的零线再次被盗的时候,附近用户的零序电流不都流向我了么,这样有什么后果么?
984
liufutom
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2004/10/22
发站内信
发表于:2005/5/3 20:55:00
#7楼
你自己家的零线上装上熔断器,在熔断器后面再设接地点,线路中的零线断线时你家零线电流增大后熔断器会熔断,你家的零线这时就只承担自己家的电流.你家的零线就不会因过载再被烧断了.
1449
编程爱好者
文章数:241
年度积分:50
历史总积分:1449
注册时间:2005/2/28
发站内信
发表于:2005/5/3 21:08:00
#8楼
(你自己家的零线上装上熔断器,在熔断器后面再设接地点,线路中的零线断线时你家零线电流增大后熔断器会熔断,你家的零线这时就只承担自己家的电流.你家的零线就不会因过载再被烧断了)
不太明白!
984
liufutom
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2004/10/22
发站内信
发表于:2005/5/3 21:42:00
#9楼
就是电源进来的零线串联一个熔断器,再把熔断器靠自己家这边一侧的线路再次接地.熔断器熔断时系统的零线与自己家的零线分离,系统的中性点发生了偏移,你家与变压器中性点的连接保持没变.