您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:2550 [上一页] [1] [2] [下一页]
1499
wbdx998448
文章数:196
年度积分:65
历史总积分:1499
注册时间:2012/7/6
发站内信
发表于:2014/4/7 15:34:55
#0楼
附件 2222.jpg

修一台机,检查发现稳压管Z1击穿了,但开关管是好的
原来的稳压管z1不知道多少伏的,我换了个18V的上去


不装开关管,电路能起振,装上开关管,一上电就被击穿了
[此贴子已经被作者于2014/4/7 15:35:30编辑过]
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/7 15:42:39
#1楼
难道是N2反馈回来电压太高
22152
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1511
历史总积分:22152
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/4/7 16:29:39
#2楼
5V回路正常吗
1499
wbdx998448
文章数:196
年度积分:65
历史总积分:1499
注册时间:2012/7/6
发站内信
发表于:2014/4/7 17:06:24
#3楼
测不了5V电压正不正常,一上电就烧了
注册时间:2013/10/31
发站内信
发表于:2014/4/7 17:17:41
#4楼
好像是电压过高了啊
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2014/4/7 17:41:22
#5楼
电压过高,振荡频率过高引起的吧
12236
郭自动
文章数:533
年度积分:413
历史总积分:12236
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2014/4/7 18:12:28
#6楼
应该是输出电压太高,及控制电压失调造成的。
20510
fireray
文章数:3648
年度积分:1203
历史总积分:20510
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/4/7 19:10:27
#7楼
不擅长电子电路,等待高手?我的一个收音机3v正负电源间有一个稳压管(6v)短路了,我换了一个12V的。
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2014/4/7 20:43:44
#8楼
电压反馈电路有故障了,N2电压升高,VCC供电电压升高,稳压管击穿,电路停止工作,此电路的维修重点在光藕两侧!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/4/9 14:33:56
#9楼
     电压高,击穿

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved