#0楼
这台变频器使用不到1年昨天出现喷液现象,管理人员急忙关店,好在模块没有损坏,这是什么原因导致电容喷液,测量了均压电阻20K有4个全是好的,国家的电网不会出现瞬间过压吧,其他机器好像也没有坏,整流也是好的呀。怪
【方案】
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
28805
产品体验中心会员
凤凰息梧桐
文章数:
17217
年度积分:
696
历史总积分:
28805
作者的所有帖子(17217)
注册时间:
2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/24 15:34:55
#1楼
什么牌子变频器啊 电容质量不行吧
【方案】
三菱电机解决方案服务锂电池制造全流程
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20128
honghaii
文章数:
7999
年度积分:
491
历史总积分:
20128
作者的所有帖子(7999)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2014/3/24 15:43:20
#2楼
应该是电容质量吧,有同型号机型的话还是都换了吧。
【方案】
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6958
1920395409
文章数:
2745
年度积分:
50
历史总积分:
6958
作者的所有帖子(2745)
注册时间:
2012/2/23
发站内信
发表于:2014/3/24 18:50:51
#3楼
电容质量不好吧.
【方案】
智领物流——华北工控物流配送自动化设备专用嵌入式计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3212
1264812649
文章数:
404
年度积分:
50
历史总积分:
3212
作者的所有帖子(404)
注册时间:
2012/9/6
发站内信
发表于:2014/3/24 18:53:31
#4楼
电容质量不行
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
【方案】
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2501
1424529556
文章数:
988
年度积分:
50
历史总积分:
2501
作者的所有帖子(988)
注册时间:
2013/12/14
发站内信
发表于:2014/3/24 19:11:36
#5楼
是不是温度高啊
【方案】
ABB船舶监测软件为中远重型运输船队提供决策支持
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3194
min6114362
文章数:
430
年度积分:
53
历史总积分:
3194
作者的所有帖子(430)
注册时间:
2009/7/29
发站内信
发表于:2014/3/24 19:37:22
#6楼
应该是电容质量吧,运行环境咋样 啊··
努力学习
【方案】
精炼之火不断,精品工程出炉: 红外热像仪在精炼厂中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2658
1053287355
文章数:
661
年度积分:
50
历史总积分:
2658
作者的所有帖子(661)
注册时间:
2013/4/14
发站内信
发表于:2014/3/24 19:40:15
#7楼
回复 #1楼 凤凰息梧桐
考虑到商业利益,还是给别人留一条路,就不公布品牌了,但是其中还剩1个没爆,这个没爆的品牌和爆了的3个是一样的,但是字体颜色不一样,我估计是厂家买到假冒的配件了。
【方案】
华北工控准系统BIS-6680H-J11:适用于机器视觉系统搭建
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2658
1053287355
文章数:
661
年度积分:
50
历史总积分:
2658
作者的所有帖子(661)
注册时间:
2013/4/14
发站内信
发表于:2014/3/24 19:41:53
#8楼
回复 #4楼 1264812649
我也觉得,外部电压正常,均压电阻没坏。伪劣产品害人啊
【方案】
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28244
cfg168
文章数:
17074
年度积分:
58
历史总积分:
28244
作者的所有帖子(17074)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/3/24 20:38:08
#9楼
不懂客户是在什么环境下使用的。
要是在使用发电机组,机组故障可能会瞬间高压或者遭受雷击串入高压。
【方案】
赋能环保 | 华北工控打造挥发性有机化合物在线监测系统专用工控机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005