您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1371 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
631
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/22 19:36:42
#0楼
问题简介:加油站设备共有四台,每个设备里面有个小电机,用市电时所动电机启动正常,当停电后用发电机供电时,有三台电机启不了。求解,望留下联系方式。
8363
jianqiang913
文章数:453
年度积分:423
历史总积分:8363
注册时间:2007/3/27
发站内信
发表于:2014/3/22 19:52:42
#1楼
是随便哪一台开都可以,还是固定只有那一台能开?
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/22 20:39:51
#2楼
发电出来的电压是多少?有没有达到额定50HZ频率,发电机的功率能不能满足四台设备的容量?你都要搞清楚,然后再来分析是什么原因
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
631
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/22 22:49:59
#3楼
回复 #2楼 华星电仪
电压  频率 正常   容量足够是负载的5倍
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/3/22 23:24:05
#4楼
相序有关系吗?
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/3/22 23:42:12
#5楼
市电正常而发电不正常,检查设备是否还有其他的电源进线。
怀疑设备内的控制电路的供电有问题,最好上图。
631
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/23 0:35:50
#6楼
回复 #1楼 jianqiang913
固定
631
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/23 0:36:58
#7楼
回复 #5楼 cfg168
有一台可以用啊
631
67826730
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/3/22
发站内信
发表于:2014/3/23 0:38:43
#8楼
回复 #5楼 cfg168
可否留了联系方式电话沟通
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/3/23 5:19:23
#9楼
是不是跟相序有关系啊.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005