您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:20个,阅读:1043 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24134
mengx9806
文章数:11123
年度积分:457
历史总积分:24134
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2014/3/11 12:12:21
#0楼
   昨天到今天,一台小机器,开关机都不正常。开机了关不了,或者是关机了,开不了。····查来查去,是干扰的原因。地线是接了,但是主回路和控制回路没分开,加上控制线都没有做屏蔽的。。。。
   现在改线也来不及了,只能一步一步的将干扰弄到最小化了。。。
[此贴子已经被作者于2014/3/11 12:31:17编辑过]
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/3/11 12:19:51
#1楼
没说明白。
698
1140957924
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:698
注册时间:2014/2/18
发站内信
发表于:2014/3/11 15:42:42
#2楼
控制回路与主回路最好分开。信号线双绞。
885
371163272
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2009/2/23
发站内信
发表于:2014/3/11 16:47:30
#3楼
重新 走线吧..要不后患无穷的...
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/3/11 16:49:33
#4楼
是布线接线问题不是干扰的问题吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
660
498367563
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2014/3/11
发站内信
发表于:2014/3/11 17:23:57
#5楼
回复 #4楼 cfm6662008
注意屏蔽线一定要接上
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/11 17:27:18
#6楼
是信号线碰机壳了。
我是你的朋友
2019
ugspring
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2014/3/11 18:41:19
#7楼
好好处理各个地线口试试
此帖发自手机工控论坛
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2014/3/11 18:57:27
#8楼
工作接地和工作接零一定要分开。
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/3/11 19:14:24
#9楼
线用屏蔽线