您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:20个,阅读:1043 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2501
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2501
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/3/11 19:21:42
#10楼
屏蔽线接地
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/3/11 22:42:27
#11楼
干扰是比较麻烦
还是花时间搞一下
28766
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:657
历史总积分:28766
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/12 8:14:41
#12楼
怎么样才能将干扰弄到最小化了
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/3/12 10:29:41
#13楼
分开走很重要啊。
649
信息保密
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2014/3/12
发站内信
发表于:2014/3/12 13:05:12
#14楼
改主回路线,相对来说改动少点。吃一堑长一智,下次就知道必须分开布线了。
426
durongp123
文章数:8
年度积分:-36
历史总积分:426
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2014/3/12 13:54:31
#15楼
回复 #14楼 信息保密
附件 ISO EM A4-P1-O4应用图(电流输入电流输出).jpg

附件 ISO EM U1-P1-O4应用图(电压输入电压输出).jpg
426
durongp123
文章数:8
年度积分:-36
历史总积分:426
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2014/3/12 13:59:56
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2661
标叔
文章数:588
年度积分:50
历史总积分:2661
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2014/3/12 21:14:17
#17楼
照你这样说,建议重新布线
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/3/13 9:44:15
#18楼
以前用着的会突然出现干扰?开关量都干扰了?恐怕还是有其它故障吧,6楼kdrjl 版主
说的可能性大。
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2014/3/13 20:26:27
#19楼
明显是设计上的问题...

也许布线工人不懂,但为啥设计人员或工艺人员不提醒呢?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006