您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:19个,阅读:1401 [上一页] [1] [2] [下一页]
668
54360979
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:668
注册时间:2014/2/24
发站内信
发表于:2014/3/10 10:42:38
#0楼
我现在有点乱了,比如输入点I0.0,这就是它的绝对地址吧?M0.0,跟MW0有关对吧?MW0包括M0和M1,话说有IM0吗?这些地址现在有点乱,比如上升沿和下降沿的检测,使用M0.0,是不是就得考虑有没有用到MW0的地方,不让他有冲突,跟输入点I0.0等无关吧?
2334
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/3/10 11:15:01
#1楼
首先,你需要建立这样一个概念:1个字=2个字节=16个位。

其次,你需要严谨的对待一些英语字母的表达,例如:MW0包括M0和M1,你应该写成MW0包括MB0和MB1.

最后,MW0由MB0和MB1组成,MB0由M0.0~M0.7组成,MB1由M1.0~M1.7组成。

Regards
SANKA电机
14000
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14000
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2014/3/10 11:15:21
#2楼
MB0是字节地址,包含8个位地址:M0.0-M0.7,MW0是双字,包含M0.0-M0.7  M1.0-M1.7共16个位地址。
com
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/3/10 12:40:05
#3楼
MW0包括MB0,MB1。
有IM0吗?有IB,QB。
你需要了解的是过程映象寄存器,以及S7-200的扫描机制。
V区一般可以替代M区,但是MB0~MB13那个掉电永久保存的功能,V区不能替代,只能通过编程实现。

跑题了 哈哈
15633
xuhuifox
文章数:2915
年度积分:550
历史总积分:15633
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/3/10 12:52:46
#4楼
以下是引用东昌机电2014/3/10 11:15:01的发言:
发表于:2014/3/10 13:02:54
#5楼
以下是引用lvjun72582014/3/10 11:15:21的发言:
MB0是字节地址,包含8个位地址:M0.0-M0.7,MW0是双字,包含M0.0-M0.7  M1.0-M1.7共16个位地址。

MW0是一个字,MD0才是双字。

Regards
SANKA电机
12145
346953791
文章数:3015
年度积分:573
历史总积分:12145
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/3/10 14:48:07
#6楼
这个我现在也是有点迷糊呢。。正好看看学习一下。
此帖发自手机工控论坛
14000
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14000
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2014/3/10 16:19:40
#7楼
以下是引用东昌机电2014/3/10 13:02:54的发言:
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/10 17:24:16
#8楼
输入点I0.0,这就是它的绝对地址。
M0.0跟MW0有关
MW0包括MB0和MB1
没有IM0一说
上升沿和下降沿的检测,使用M0.0就得考虑有没有用到MW0的地方,不让他有冲突,跟输入点I0.0无关
苦逼的奋斗者
7722
w71412659
文章数:1455
年度积分:50
历史总积分:7722
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2014/3/10 22:28:24
#9楼
以下是引用BobMarley2014/3/10 12:40:05的发言:
MW0包括MB0,MB1。
有IM0吗?有IB,QB。
你需要了解的是过程映象寄存器,以及S7-200的扫描机制。
V区一般可以替代M区,但是MB0~MB13那个掉电永久保存的功能,V区不能替代,只能通过编程实现。

跑题了 哈哈
V区也可以掉电保持的。不过我觉得S7-200的掉电保持功能没有西门子吹嘘的那么NB,不知道是我电池卡没电了还是怎么了,我春节放假回来就发现我程序里的V区数据掉了。西门子说就算不带电池卡,内部超级电容也能保持数据7天,在我们实际使用中也发现达不到。
兽人永不为奴,除非包吃包住!