您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:1254 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

是不是不正常

27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/3/4 13:57:34
#0楼
天车送电接触器线圈。220 直流。  现在问题频繁烧毁整流模块,就是220VAC,变直流的这个模块。这个天车已经使用2天了,每天连续用8小时,共烧毁3个了。请大家帮忙分析一下肯能的原因?(接触器线圈和接触器都是重新换的,还是烧)
19158
qjj740210
文章数:4853
年度积分:512
历史总积分:19158
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/4 14:35:37
#1楼
经过隔离变压器给整流模块220VAC试试。
苦逼的奋斗者
12707
郭自动
文章数:534
年度积分:417
历史总积分:12707
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2014/3/4 14:40:54
#2楼
应该在线圈两端加上RC浪涌保护或者续流二极管即可解决。
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/3/4 16:07:27
#3楼
换大一级的整流模块
2000
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2000
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2014/3/4 16:21:20
#4楼
支持2楼的说法
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/3/4 17:08:55
#5楼
我们因为是行车,所以220VAC 是隔离变压器变出来的。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/3/4 17:10:09
#6楼
现在我唯一不明白的是,为啥隔离变压器的零线要接地?原来我们这里的隔离变压器的零线不是接地的啊。是不是这个接地造成这个故障发生啊》
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/3/4 17:17:57
#7楼
附件 QQ图片20140304171727.jpg
19909
1053370790
文章数:4448
年度积分:619
历史总积分:19909
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/3/4 17:21:38
#8楼
变压器次级接地是安全保护。整流换大一点,如果频繁动作的话加个二极管并在接触器线圈上。
1014
850059893
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2013/6/8
发站内信
发表于:2014/3/4 17:47:40
#9楼
学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005