您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:20个,阅读:6424 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
794
261365721
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2014/1/2
发站内信
发表于:2014/2/23 19:43:24
#0楼
如题,现在在实验,程序应该没有问题,模拟运行有可变0-10v电压输出,用万用表测量的,接个电阻串入电流表测量0,也就是没有电流输出。
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2014/2/23 20:14:30
#1楼
电压输出与电流输出不是同一个端子!
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2014/2/23 21:16:34
#2楼
模块的拨吗开关设置问题。
794
261365721
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2014/1/2
发站内信
发表于:2014/2/23 21:49:39
#3楼
谢谢,端子没有接错,em232没有拨码开关,我是没有接负载,不知有没有关系,如果有为什么
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/2/23 22:05:32
#4楼
 串联电阻阻值应该在0--250欧姆之间
794
261365721
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2014/1/2
发站内信
发表于:2014/2/23 22:37:25
#5楼
回复 #4楼 ZHTOK
我串了一个30欧姆的电阻,还是没有电流输出啊
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/24 10:32:12
#6楼
呵呵;电压输出是接M0 V0;电流输出是接M0 I0;
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/24 10:39:34
#7楼
附件 IMG_20140224_103414.jpg
794
261365721
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2014/1/2
发站内信
发表于:2014/2/24 10:48:54
#8楼
附件 无标题.jpg


我按照这个草图接线测试4-20ma电流的,就是没电流输出,如果测量Mo和vi接口就正常的0-10v电压,不知为什么
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/25 10:05:59
#9楼
直接用万用表电流档去测量M0 I0;