 今天下午有台电机空开跳掉了,电机发热很明显,再上电空开冒火花,然后我量了一下三相绕组,其中有一相电阻少了10欧姆。请教一下现在能不能确定电机烧坏了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/20 19:31:16
#1楼
什么电机呢?绕组的电阻够大的?10欧母?
我是你的朋友
736
zhangyaojeason
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:736
注册时间:2011/4/7
发站内信
发表于:2014/2/20 19:39:30
#2楼
回复 #1楼 kdrjl
11kw的电机,负载是罗茨风机,其他两相电阻大约14欧姆,一相3欧姆左右。
12287
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:49
历史总积分:12287
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/2/20 20:36:22
#3楼
打开端盖看看,也可以用摇表测测。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2014/2/20 20:40:48
#4楼
11kW啊!什么电机的电阻这么大啊?我的0.5kW电机才13欧姆。

你是怎样测的电阻?

换电机或者拆下拿去修吧。
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/2/20 20:41:02
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/2/20 20:48:33
#6楼
摇表摇下
13130
feiyonglou
文章数:358
年度积分:1010
历史总积分:13130
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/2/20 20:55:54
#7楼
11KW的电阻好像只有1.8欧左右,如果3相电阻不一样基本上可以肯定是电机烧了。
2502
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2502
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2014/2/20 21:00:55
#8楼
电机烧的可能性很大。
1795
赵行者
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1795
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2014/2/20 21:03:28
#9楼
电机烧了