您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:14个,阅读:17319 [上一页] [1] [2] [下一页]
694
wzx20100607
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2013/9/13
发站内信
发表于:2014/2/6 13:10:35
#10楼
你走的是同一个网络,所以不用旁边的通讯口,还有这个通讯线接的也不咋的。
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/2/8 18:13:26
#11楼
你的那个屏走的是PROFIBUS-DP协议,所以从编程头上面又走了一路,因为下面插头两根线都满了。第二个图的MPI口用DP头也是可以的,因为都用3脚和8脚,用来接CPU224都可以。应该也是接触摸屏之类的了,最好还是用紫色电缆认真接线,按照说明书。
668
a583108159
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:668
注册时间:2014/2/3
发站内信
发表于:2014/2/8 18:45:01
#12楼
回复 #11楼 xupeng2008
触摸屏走的是MPI吧   硬件组态中都是MPI
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/2/9 12:25:47
#13楼
回复 #12楼 a583108159
DP线不可再走MPI协议,西门子人机界面是二类主站,只要地址不冲突不要在PLC硬件组态里配置!
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/2/9 12:33:08
#14楼
回复 #12楼 a583108159
你可以进入触摸屏的设置里看下里面的设置就知道了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003