您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:19个,阅读:1447 [上一页] [1] [2] [下一页]
39268
知道一点
文章数:23123
年度积分:960
历史总积分:39268
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/1/27 0:29:13
#10楼
以下是引用李昕晴2014/1/26 20:59:21的发言:
谢谢!证实一件事,我接触OMRON PLC也有10年了,不会犯低级错误,首先程序已经成功下载到PLC,第二PLC处于运行状态,这个监控是运行到一半停止了,打开程序看了一下就停在图片这里!这个现象我也是第一次接触,PLC是CP1H,而且换过一次!除非是PLC的BUG,这个不清楚啊!
[此贴子已经被作者于2014/1/26 21:02:38编辑过]
监控是运行到一半停止了,打开程序看了一下就停在图片这里!
不明白监控运行一半停止的含义
301.06及tim180工作没有,编个小程序就清楚了
别说10年了,就是近30年的老前辈,也会犯低错误,在这点上人脑不如电脑.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
605
李昕晴
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:605
注册时间:2014/1/24
发站内信
发表于:2014/1/27 7:33:59
#11楼
回复 #10楼 知道一点
谢谢您的回复,抱歉我没有描述清楚,编完程序传到PLC,运行,程序走了一半停了!打开电脑监控,就发现停止在图片那里,301.06和T180没有得电,但是梯形图上的回路是通着点的,而301.06和T180却没有变成绿色。我是想问一下,除去低级错误,还有什么情况会导致这种情况发生?以前用CP1A/2A,CP1E从来没发生过,这次用CP1H第一次遇到,而且之前也出现过,我把程序段由内层拽到最外层就正常了!还是搞不懂是什么原因造成的!
2894
991808412
文章数:864
年度积分:50
历史总积分:2894
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2014/1/27 8:06:47
#12楼
回复 #11楼 李昕晴
可以尝试把PLC的内存复位清零,还有就是要看看程序的其他地方是不是还有关联!
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2014/1/27 8:58:49
#13楼
既然不是PLC运行状态的问题,那就从程序入手,看看有没有互锁或条件选择执行语句吧。
                 I believe i can fly
39268
知道一点
文章数:23123
年度积分:960
历史总积分:39268
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/1/27 9:34:54
#14楼
以下是引用李昕晴2014/1/27 7:33:59的发言:
谢谢您的回复,抱歉我没有描述清楚,编完程序传到PLC,运行,程序走了一半停了!打开电脑监控,就发现停止在图片那里,301.06和T180没有得电,但是梯形图上的回路是通着点的,而301.06和T180却没有变成绿色。我是想问一下,除去低级错误,还有什么情况会导致这种情况发生?以前用CP1A/2A,CP1E从来没发生过,这次用CP1H第一次遇到,而且之前也出现过,我把程序段由内层拽到最外层就正常了!还是搞不懂是什么原因造成的!
首先纠正你的概念,“编完程序传到PLC,运行,程序走了一半停了!"你所说的程序走了一半是不可能的,PLC主要没有致命错误,程序就不会停,只能是你编的程序让设备运转到某个点停了,关键在程序。
“以前用CP1A/2A,CP1E从来没发生过,这次用CP1H第一次遇到,而且之前也出现过,我把程序段由内层拽到最外层就正常了!”----从内层拽到外层,说明外层有条件不满足,查外层控制条件吧,这确实不是低级错误,级别还比较高,尤其使用N年,还有一定批量的设备。
+10
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39268
知道一点
文章数:23123
年度积分:960
历史总积分:39268
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/1/27 9:57:24
#15楼
回复 #11楼 李昕晴
“这次用CP1H第一次遇到,而且之前也出现过”
这个之前也出现过什么意思,是指CP1H还是以前的CP1A/2A,CP1E?
偶不认为只在CP1H上有这个现象。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2014/1/27 15:09:18
#16楼
电脑里的程序与PLC 里的程序不一致造成,重新执行PLC-PC程序下载并保存后进行监控就行。
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2014/1/31 23:00:17
#17楼
什么叫实际没得电?你在线监控时,显示301.06是得电的。
614
842988329
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:614
注册时间:2014/2/16
发站内信
发表于:2014/2/18 15:37:39
#18楼
楼主,你看看你程序后面是不是 重复用了301.06,但是后面那里又没有导通。T180 是不是后面也用了。同样也没有导通。 或者你前面用了IL指令 却漏写了ILC。
[此贴子已经被作者于2014/2/18 15:39:12编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/3/7
发站内信
发表于:2014/3/7 20:45:31
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006