您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:1865 [上一页] [1] [2] [下一页]
930
zwjdy
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2014/1/17 17:16:04
#0楼
我公司有台三菱F700变频器,恒压供水3.6公斤,现在变频只能供到3.2公斤  50HZ  ,数显表上显示323.8V   但是启动工频一会就打到4公斤 。请问这是什么原因?
[此贴子已经被作者于2014/1/18 9:57:09编辑过]
2028
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2014/1/17 19:00:52
#1楼
   输出 电压不够啊    转矩不够  转速也一个不够
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2014/1/17 19:22:02
#2楼
你好!你们那的供水压力怎么这么大 3.2兆帕压力好厉害了喔 我们的空压机才0.8兆帕左右
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/1/17 19:34:46
#3楼
电压低了吧
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/17 21:29:43
#4楼
0.36Mpa才对吧?
有问题可加
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/18 8:58:46
#5楼
首先楼主肯定将单位搞错了,应该是0.36MPa,俗称3.6公斤力。
其次,你只监控了变频器端的电压,却没有看到转速,请问转速是多少?
然后,如果转速还是50HZ,说明PID还没有开始调节,也就是比例(P)设的过小了.
最后,再考虑调节积分,微分的问题。
[此贴子已经被作者于2014/1/18 8:59:22编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1142
guai_0322
文章数:281
年度积分:50
历史总积分:1142
注册时间:2013/7/7
发站内信
发表于:2014/1/18 9:01:16
#6楼
以下是引用gk_02014/1/18 8:58:46的发言:
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2014/1/18 16:52:46
#7楼
楼上说的有理!
天道酬勤!
2665
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2665
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2014/1/18 17:34:03
#8楼
看看变频器参数里的设置,应该是设置问题了
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/1/18 18:20:25
#9楼
变频器复位, 断电 五分钟后重新调试, 323.8V 电压很不正常,就算是高频干扰也不至于这样。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005