您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:10201 [上一页] [1] [2] [下一页]
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/1/17 8:42:41
#10楼
不要共地,外加个24V来控制变频器启动停止,按上面这样接线是可以的。不用隔离
964
helkem
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2012/11/4
发站内信
发表于:2014/1/17 8:44:48
#11楼
感谢以上各位仁兄的热心回答!
964
helkem
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2012/11/4
发站内信
发表于:2014/1/17 8:52:52
#12楼
回复 #10楼 无敌小飞龙
你的意思是PLC的com点不接SD,直接接个外部电源的+24v,那如果原本SD这些公共端是阴极,COM点接成外部开关电源0v是否有效?
964
helkem
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2012/11/4
发站内信
发表于:2014/1/17 9:05:05
#13楼
回复 #9楼 sbkkan
由于对变频器内部电路没有概念,所以再请教了,假设几个变频器的控制公共端并在一起,但各自的绝对电压有点差异,会否形成回路有损变频器?
以上问题的前提是,变频器控制端子只用到正转,并且我已明白加中继是最好的。请指教,谢谢。
4991
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:4991
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2014/1/17 21:38:15
#14楼
回复 #13楼 helkem
   这个问题是不存在的,因为只用到数字量输入控制,在plc端子连接后只是形成了变频器输入回路的共地,电源并没有并联,所以内部电源电压差异不会有影响。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003