如图例所示,多个变频器(或不同品牌)采用继电器输出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示运行控制信号的公共端,"STF"和"FWD"表示正转控制端子。
请教熟悉变频器电路的高手:假设确定公共端都是DC24V的负极(或正极),这样的接法是否可行?
[此贴子已经被kdrjl于2014/1/16 18:50:29编辑过]
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/1/16 17:45:58
#1楼
没有问题的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/1/16 18:52:49
#2楼
楼主示图这样不好。各变频器开关量输入有自己的电源,最好是干触点连接。PLC的输出通过过渡的继电器触点去分别连接各变频器。这样就可靠了。
我是你的朋友
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/1/16 19:07:59
#3楼
可以啊
4710
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4710
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2014/1/16 19:10:47
#4楼
没有问题!变频器控制点都是对外壳隔离的。
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/1/16 19:16:54
#5楼
这样是对的啊
2028
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2014/1/16 19:42:11
#6楼
分开好
4871
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4871
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2014/1/16 19:55:59
#7楼
分开比较好!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/1/16 21:10:32
#8楼
呵呵;PLC的触点可以用分开公共端的,或加继电器隔离下;
4991
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:4991
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2014/1/16 21:41:43
#9楼
1、两台变频器没有别的的电气连接,这样是没有问题的,但是规范点的话要用继电器隔离。
2、如果两台变频器都是通过PLC,还有模拟量的连接信号,这样连接就会有问题,一个是三菱的,一个是台达的,他们的数字量公共端极性应该是一样的,但是这样连接会造成数字量地和模拟量地通过PLC并到一起,会增加模拟量的干扰。
3、还有一种情况,就是两张变频器如果数字量地一个是共阴、另一种是共阳,而这时又通过模拟量控制同PLC连到一起,那就会发生严重的问题。