中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 烘干室温度达标却烘不干物料,查找原因过程分享
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:2157 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

烘干室温度达标却烘不干物料,查找原因过程分享

分享到
1401
mybigapple
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2013/7/4
发站内信
发表于:2014/1/10 10:42:17
#0楼
我司一台总功率600千瓦的电烘干室,设定工作温度为摄氏90度。很长一段时间运行良好。近来操作者反映烘不干物料。于是来到现场进行检查。
首先观察启动运行后三相电流各为0.6KA,为正常值,观察四个7.5KW热循环风机,运行正常。启动十几分钟,温度到达设定值,开始保温运行。进到洪干室内,感觉温度确实没有那么高。观察烘干室内部滤网,虽有点脏,但还没到热风无法循环地步。于是重点检查温控表。因温控表今年6月份刚进行过检验,温控表本身应该无问题,重点查温度传感器Pt100柏电阻。拆卸该传感器,室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧.连接传感器的线为0.5mm三芯塑皮电缆,有15米长。期间还有接头。写到这儿,您应该知道原因了。
1485
1634209129
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:1485
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/1/10 11:56:33
#1楼
是不是线细和接头 导致线路阻值大 实际温度比温控表的偏低啊
18266
ZHTOK
文章数:11606
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/1/10 12:26:24
#2楼
期间还有接头?
是这个?
18266
ZHTOK
文章数:11606
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/1/10 12:37:44
#3楼
  90度,120欧姆,则接头电阻约16欧姆。
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/1/10 15:17:31
#4楼
1.我们一般三线制铂电阻用这个接的。
附件 20140110151359_副本.jpg
2.看看,据说是小日本的。
附件 20140110151352_副本.jpg
[此贴子已经被作者于2014/1/10 15:18:02编辑过]
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1401
mybigapple
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1401
注册时间:2013/7/4
发站内信
发表于:2014/1/10 18:48:19
#5楼
因为接头多,接触电阻大,显示温度非实际温度,实际温度则低了20度的样子,而温度已到达保温阶段,所以实际温度仅有70°样子。去掉多余接头,让接线头尽量少就处理好了这个问题,
12287
智能ABC/Z
文章数:4636
年度积分:49
历史总积分:12287
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/1/10 20:05:19
#6楼
连接传感器的线为0.5mm三芯塑皮电缆-------你们怎么不用“补偿导线”。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/1/10 20:08:25
#7楼
线长和接头的关系??
23893
dlr
文章数:4379
年度积分:712
历史总积分:23893
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/10 20:21:00
#8楼
“室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧”,热电阻明显偏低了,PT100在0度时就应该有100欧了。120欧才有52度,如果线路接触良好,表又是才校的,则指示温度应该是偏低的,但是由于接头接触不好,由于接触电阻大所以造成了温度虚高,导致仪表按这温度来控制,因此,出现了烘不干物料的现象。
5486
qinhya
文章数:2026
年度积分:50
历史总积分:5486
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2014/1/11 9:23:49
#9楼
PT100采用三线制或四线制接法要准确些!
天道酬勤!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006