您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:16个,阅读:763 [上一页] [1] [2] [下一页]
780
498465177
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2014/1/5
发站内信
发表于:2014/1/6 10:44:54
#0楼
为什么S7-300的模拟量输入0-10V好使。4-20mA不好使呢??求大神指导
7722
w71412659
文章数:1455
年度积分:50
历史总积分:7722
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/6 11:25:20
#1楼
A/D模块你设置正确吗?300的A/D我没用过,200的选择信号类型是要调拨码的。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2014/1/6 11:45:30
#2楼
模块对了吗
按图接线 对了吗
[此贴子已经被作者于2014/1/6 11:46:24编辑过]
10432
twtynijj
文章数:2627
年度积分:84
历史总积分:10432
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/6 11:55:55
#3楼
接线 和硬件组态 和硬件小四方块位置需要一一对应 就可以了
1535
1634209129
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/1/6 12:29:12
#4楼
如果是用的7KF系列的,需要设置量程卡的,默认的电压
780
498465177
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2014/1/5
发站内信
发表于:2014/1/6 13:28:32
#5楼
回复 #4楼 1634209129
大神我的是331-7KF02-0AB0的模拟量输入模块您能具体告诉我怎样设置吗
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2014/1/6 13:58:18
#6楼
应该检查一下模拟量模块侧面量程卡设置是否正确。
1535
1634209129
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/1/6 14:53:33
#7楼
回复 #5楼 498465177
看你接入的是四线制电流 还是两线制的  如果是四线制的把量程卡设置在C位置,2线制的把量程卡设置在D位置
1535
1634209129
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/1/6 14:54:21
#8楼
回复 #5楼 498465177
模块默认的是在B位置
780
498465177
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:780
注册时间:2014/1/5
发站内信
发表于:2014/1/6 15:28:23
#9楼
回复 #7楼 1634209129
是在331模块上设置还是在软件编程里面设置呢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006