#0楼
我们都知道一般变频器有3个霍尔或则2个坏掉1个一般可以拔掉,也能使用,最近遇到LG is5 和东芝的拔掉就不行,霍尔参与了反馈调节,霍尔检测值直接影响输出,拔掉要么电机抖动,要么无力,要么就过流。最后非得买了3只昂贵的装上。猜想用1只霍尔将其3路信号并联,这样检出值就1样骗过了变频器这样可行吗,也不用去买了。买的有时3只性能不一样会报错误。
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2013/12/21 14:01:49
#1楼
你如果不想炸掉IGBT的话,完全可以那样试验一下啊。。。强烈建议做做试验看看,有空把那个霍尔的外观照个图片,然后把接线端子定义什么的发过来大家学习下啊。很少看到那个霍尔电流传感器呢,很想看一下实物图。
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2013/12/21 17:41:48
#2楼
我马上发起来,把实验做了再发
[此贴子已经被作者于2013/12/21 17:42:11编辑过]
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2013/12/21 18:33:16
#3楼
回复 #2楼 1053287355
嗯,最好多照点图片啊,让我们大家见识下那个霍尔传感器到底是什么样子的?
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/21 21:17:02
#4楼
并联起来可以替代三只?等待楼主测试结果啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/21 21:37:45
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/21 21:56:29
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5748
binzhouding
文章数:574
年度积分:53
历史总积分:5748
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2013/12/22 9:33:23
#7楼
等待。
896
ly1989928
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2013/1/15
发站内信
发表于:2013/12/22 12:01:28
#8楼
楼主你好,我也遇到一台东芝变频器,用面板启动面板给定频率能够启动输出,但是改为端子启动端子给定频率的时候,能启动但是给不了频率,是我接线不对还是哪出的问题,还有这个应该不是端子出现问题,因为总共由5台都是这种情况
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2013/12/22 19:04:49
#9楼
回复 #8楼 ly1989928
不可能5台都这样吧,如果是,应该为参数设置问题,端子烧掉的可能性小