您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:19个,阅读:905 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

礠簧开关误侦测

2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/21 21:14:36
#10楼
回复 #8楼 492556581
如B11 PUSH未回定位但X42确是on上的造成B09到B11把设备搞坏
2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/21 21:14:55
#11楼
回复 #10楼 492556581
附件 9O8C07NZS9U}EI2_YRQEN(O.jpg
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/21 21:39:09
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/21 21:42:38
#13楼
回复 #12楼 apc163126
指示灯会影响on、off吗
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/12/22 11:36:55
#14楼
换一个X点试试,还这样的话PLC要更换了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/22 12:11:15
#15楼
看描述是,外部信号已断开,而内部相应接点却是置位的;不知单独试验该X点,有不有那现象。
或者,可不可以结合其他条件进行判断。
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/22 13:53:15
#16楼
回复 #9楼 492556581
噢,看梯形图的确有现场的阀位信号反馈条件。
这个现象,就要找现场阀位反馈的问题了。
偶厂又很多两位式的切断阀就是带了阀位反馈的,而且是开信号和关信号都要引到控制室呢。
现实中我们使用的状况是现场阀门开启或关闭正常,但是操作室界面显示没有到位或者始终是关闭状态或者开启状态,到现场查看大部分的原因就是阀位反馈的问题。
阀位反馈就是通过一个与阀门连接的转轴上的凸轮跟随转轴的转动来实现固定在阀位反馈装置上的微动开关的吸合断开过程。
就是凸轮旋转到微动开关时,造成微动开关触点吸合,凸轮转动到别处是微动开关触点释放。
现实中使用最常见的的问题是转轴上的凸轮位置发生了偏转,因为凸轮是靠螺丝或者弹簧紧缩机构来实现固定的,如果现场振动或者阀门关闭、开启的震动造成凸轮位置发生偏移,那么微动开关就不吸合或者断开,从而造成远传信号显示不变化的现象。
除了凸轮位置偏移,还有就是微动开关触点损坏,弹性变差,或者接线端子松动等原因。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/12/23 10:45:25
#17楼
回复 #7楼 492556581
换一个新开关试试,有可能干簧管末断开
2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/23 12:52:47
#18楼
回复 #14楼 Kate
我们有两条这样的设备,四个气缸,每个都有类似的问题
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/12/23 14:20:42
#19楼
要确认PLC是否有问题也简单,拆掉那个X点的连线,单独用一段导线短暂接通一下,看看导线断开后该X点是否仍保持接通?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004