有没有人实际使用过小变频器拉大电机的,比如2Hp的变频器带2.2KW的电机?实际使用情况会怎么样?不需要从理论上拍砖,实际使用的师傅给点意见
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/13 22:41:15
#1楼
1.5KW的变频器带2.2KW的电机,曾经短期用在轻载上,长期怎么样没有测试过,应该没有问题。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/12/13 22:43:44
#2楼
估计实际上没几个人会这样冒险,生产线的负载不是你说了算,随时变动。
太冒险了,一个变频器的价格相对于工资来说还是很贵的。
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/13 22:51:56
#3楼
在轻载上面完全可以的,见机水泵等平方转矩负载上就是可以的,而且效果很好。
4765
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:164
历史总积分:4765
注册时间:2008/12/30
发站内信
发表于:2013/12/13 23:47:38
#4楼
台达B系列1.5KW 带2.2电机运行半年了 没什么问题
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2013/12/14 0:56:57
#5楼
还是得看负载情况,楼主在这问不会得到满意的答案。因为大家的情况都不一样。既然楼主都说了是小马拉大车,为什么还要冒险呢?
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/12/14 6:36:06
#6楼
你这是在玩火
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/14 8:15:10
#7楼
某些轻载场合没啥问题。
6268
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:115
历史总积分:6268
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2013/12/14 9:07:39
#8楼
平稳型的负载可以,好像水泵、风机类。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/12/14 10:23:33
#9楼
小马拉大车的关键,就是小马能拉得动大车才行呦。所以,负载(电机)比小马(变频器)要小是关键。