以下是引用492556581在2013/12/8 22:04:06的发言:
我们有2台PLC,一台Q系列用RS232转USB能正常监控读写程序一点问题没,一台A系列用一个用DB25(触摸屏拔掉,接口插在触摸屏通讯线上)转USB,线不够长接了几根USB然后插电脑上,问题是设备不启动时能正常监控,启动时报图一错误,设备运行过程中在点监控报图二错误
干扰?
你用SC-09(USB/SC-09)的通信线直接连PLC。
线不要那么长。
通讯是有距离的。
[此贴子已经被作者于2013/12/8 22:14:58编辑过]