您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:22个,阅读:1581 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

三菱PLC软件报错

2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/8 21:17:07
#0楼
哪位大侠知道三菱PLC软件在线监控程式时,设备一启动就报错然后就无法连接了,如果设备不启动时可以在线监控但偶尔会掉线重新连接就ok了

图一为设备启动时报错
附件 图一.jpg

图二为报错之后再次监控的报错
附件 图二.jpg

12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/8 21:36:46
#1楼
电脑上的监控软件有问题吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/8 21:41:05
#2楼
回复 #1楼 ascent
不会的,监控别的PLC都ok
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/8 21:45:33
#3楼
以下是引用4925565812013/12/8 21:41:05的发言:
不会的,监控别的PLC都ok
别的PLC是指什么PLC。你用USB转RS232吗?
有问题可加
2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/8 22:04:06
#4楼
回复 #3楼 zzn6737
我们有2台PLC,一台Q系列用RS232转USB能正常监控读写程序一点问题没,一台A系列用一个用DB25(触摸屏拔掉,接口插在触摸屏通讯线上)转USB,线不够长接了几根USB然后插电脑上,问题是设备不启动时能正常监控,启动时报图一错误,设备运行过程中在点监控报图二错误
2476
492556581
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:2476
注册时间:2013/8/18
发站内信
发表于:2013/12/8 22:04:59
#5楼
回复 #4楼 492556581
PLC上的触摸屏接口
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/8 22:12:38
#6楼
以下是引用4925565812013/12/8 22:04:06的发言:
我们有2台PLC,一台Q系列用RS232转USB能正常监控读写程序一点问题没,一台A系列用一个用DB25(触摸屏拔掉,接口插在触摸屏通讯线上)转USB,线不够长接了几根USB然后插电脑上,问题是设备不启动时能正常监控,启动时报图一错误,设备运行过程中在点监控报图二错误
干扰?
你用SC-09(USB/SC-09)的通信线直接连PLC。
线不要那么长。
通讯是有距离的。
[此贴子已经被作者于2013/12/8 22:14:58编辑过]
有问题可加
2805
你本非你
文章数:56
年度积分:231
历史总积分:2805
注册时间:2013/4/5
发站内信
发表于:2013/12/9 17:43:28
#7楼
应该是环境干扰吧
随心所欲
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/12/9 21:19:30
#8楼
怀疑是你的编程电缆线有问题
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/9 22:57:48
#9楼
可能是有干扰了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005