您现在所在的是:

变频器维修

回帖:30个,阅读:2078 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/12/4 21:06:48
#10楼
也许是接触不好。
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/12/4 21:21:20
#11楼
回复 #10楼 2207829667
绝对可以排除接插接触不好的可能。。。。。来回插拔几十次也是一个现象。
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/12/4 21:23:48
#12楼
回复 #9楼 kazefsh
清空?没有数据可以么?有资料说,驱动板EEPROM里面存放IGBT模块的型号等参数。
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/12/4 21:28:54
#13楼
回复 #12楼 yuanyuesheng
会从cpu里读取参数的。
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/12/4 21:34:45
#14楼
以下是引用kazefsh2013/12/4 21:28:54的发言:
会从cpu里读取参数的。
既然如此,而且原来的CPU板没问题的话,那么直接插上原来的CPU板不是也一样可以把原来CPU板的数据读入驱动板EEPROM么?难道确实是EEPROM坏掉了?
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/12/4 21:39:10
#15楼
那么,我把2.2KW的EEPROM取下焊到30KW驱动板上,然后,插上原30KW的CPU板,应该可以吧?明天试试。
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/12/4 21:59:55
#16楼
回复 #15楼 yuanyuesheng
一定要清空,不然写不进
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/12/6 18:33:03
#17楼
1、由于没有找到合适的24C02N读写器,暂时没有换主板上的这个串存;
2、找到一份15KW的电路图,对照了一下,绝大多数地方相同。测主板开关电源几路电源输出电压,都正常;其中,+5V电压是由主板+8V送到CPU板稳压后又返到主板的,也没有问题。现在看来,主板的串存24C02N和CPU板损坏的可能性极大。
淘了几个24C02N,等待到货中。
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/12/7 10:53:30
#18楼
找到读写器。将主板的24C02N拆下,读取数据存盘,并将串存清空(写FF),复装回主板,上电。。。。。。。BOP仍然显示-----
[此贴子已经被作者于2013/12/7 10:54:09编辑过]
1024
337480795
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2010/10/16
发站内信
发表于:2013/12/7 15:48:33
#19楼
故障应该还是在驱动板上 ,可能是保护端子故障导致CPU自保引起的(大功率比起小功率机器保护功能要全)。测测2.2KW和30KW驱动板到CPU板排线端子电压看看有什么不同。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004