* 帖子主题:

这个口诀对吗》》

27266
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:436
历史总积分:27266
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/10/13 18:57:51
#0楼
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
695
zhaoguanzhou
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:695
注册时间:2013/10/13
发站内信
发表于:2013/10/13 19:19:06
#1楼
单线,三线,五线都不一样
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/10/13 19:44:46
#2楼
好像也差不多,10方的可以,100方及以上的有点差,如果满载会发热。
我是你的朋友
35389
lifuquan611
文章数:15382
年度积分:349
历史总积分:35389
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/10/13 21:19:18
#3楼
无知无畏,线径先搞清楚,哪来11-99,除却这个也不准。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
27266
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:436
历史总积分:27266
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/10/13 21:45:44
#4楼
楼上的说的精辟
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2013/10/14 8:12:27
#5楼
线有差异的,国标的要好一点
1241
755380459
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1241
注册时间:2013/9/12
发站内信
发表于:2013/10/14 19:00:35
#6楼
十下五,百上二,`是对铝导线的,铜要升级,比如十平方的铝线,可用六平方的铜线代替。
此帖发自手机工控论坛
27266
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:436
历史总积分:27266
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/10/14 21:10:11
#7楼
学无止境啊
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/10/14 21:15:50
#8楼
这个要看情况!
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2013/10/14 21:17:46
#9楼
这个只是一个大致的标准吧,应用中还要考虑很多问题的,线缆布设环境,长度,线芯质量,线径是否达标,我前一阵子遇到的,80左右的工作电流,用的50铜电缆,下的时候心里就没底,那铜丝,比钢丝还硬呢,结果电缆烫得上不去手了,只能又备了一根。