#0楼
如题,短路瞬间电流过大的情况下,要怎么选配电气元件才能保证热继一定先于空开跳
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/11 16:50:28
#1楼
电工基础里面有。空开2.5倍,热继电器为电机的额定电流。
不过现在的热继电器,也是要看运气,我一般不相信这个东西。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/10/11 17:21:06
#2楼
未注意过这点;
热继电器与空气开关的保护功能,不一样吧。
21581
hwl123
文章数:5848
年度积分:485
历史总积分:21581
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2013/10/11 18:16:52
#3楼
像DZ108系列就具备热继电器功能。
2306
hongmei
文章数:178
年度积分:53
历史总积分:2306
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2013/10/11 18:21:08
#4楼
热继电器有反应时间的,空开是瞬间过流跳闸。很难做到热继先动作吧!除非空开特别大。
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/11 20:31:36
#5楼
短路了空开还不动作要空开干什么?那不就成了隔离开关了么!
1782
gushunyi
文章数:331
年度积分:50
历史总积分:1782
注册时间:2006/1/9
发站内信
发表于:2013/10/11 21:31:44
#6楼
这个肯定热继电器先动作,不过也有接触器出点烧在一起分不开的时候啊。理论上是热继电器过载保护,超过马达额定电流就动作。空开有跳脱曲线的。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2013/10/12 8:22:46
#7楼
以下是引用hongmei2013/10/11 18:21:08的发言:
热继电器有反应时间的,空开是瞬间过流跳闸。很难做到热继先动作吧!除非空开特别大。
同意!
做什么事贵在坚持!
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/10/12 8:34:45
#8楼
回复 #7楼 gf2003129
我也觉得是这样的 楼主说的是短路 短路了空开还不断开的话 那要空开干嘛呢
2000
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2000
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2013/10/12 15:14:53
#9楼
短路情况一般热继来不及跳的,要么爆掉。要想热继先跳最好换成马达启断器
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。