发表于:2013/9/17 15:49:29
#0楼
厂房外部400V电源进线受损伤后发热断了一条线,即缺相。但几个机台(主机45KW,几台几KW的小电机,3.7KW变频器一台)却没有停下来还在运转(工人来不及关),这时再开另一本来停下来的机台,主机能启动,小电机(带变频器和不带变频器的)也都能正常开动,求原因分析。全厂只有安川的变频器有报故障。
补:可能我描述的不是很清楚。恰恰就是那些工频供电的的电机(在电源缺相前已经停下来的)在电源缺相后也还是能启动的,甚至还能正常正反转。在断线后整个厂机器也运行了十几分钟有的机器自己停下来有的还在一直运行。至于电流嘛,估计过载是肯定的,没测量。急着关总电去了
发生过几次这种情况了,也没烧毁过一台马达,可恶的是电缆有时在断点处爆炸放烟花放了半个小时,电房里的保险丝愣是不断。
[此贴子已经被作者于2013/9/17 19:53:05编辑过]