您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:1891 [上一页] [1] [2] [下一页]
1035
wfbql
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2004/4/30
发站内信
发表于:2005/4/18 20:31:00
#0楼
[B][face=黑体][color=#000000]我所在单位的水处理车间有两台给水泵,一台是工频泵,一台是变频泵(变频泵采用ABB的),功率均为35KW,工频泵为变频泵的备用泵。请问采用什么方法能让两台泵均实现变频运行?(只用一台变频器)
1046
众里寻她
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2005/3/18
发站内信
发表于:2005/4/18 21:55:00
#1楼
那你为何要用两台都变频》?
1041
记忆终结
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2005/4/16
发站内信
发表于:2005/4/18 22:48:00
#2楼
以下是引用wfbql在2005-4-18 20:31:00的发言:
[B][face=黑体][color=#000000]我所在单位的水处理车间有两台给水泵,一台是工频泵,一台是变频泵(变频泵采用ABB的),功率均为35KW,工频泵为变频泵的备用泵。请问采用什么方法能让两台泵均实现变频运行?(只用一台变频器)
备用,无须此法。价值上来说。
1897
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/4/18 23:45:00
#3楼
用一台75KW变频器,实现一拖二
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/4/19 10:19:00
#4楼
有什么实际意义吗?
1897
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/4/19 19:09:00
#5楼
有,在水泵扬程足够的情况下,比单台变频器运行更节能
1035
wfbql
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2004/4/30
发站内信
发表于:2005/4/19 23:36:00
#6楼
回复:
让两台泵均能变频运行的目的是为了保护电机及水泵。因为两台泵所用的电机型号完全相同,变频泵电机基本上一年四季连续运转,而工频泵电机却几乎不用,并且供水压力无法控制。如果让两台泵均能变频运行,就能让两台泵轮流工作,并且供水压力可以随意调整。
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/4/20 10:36:00
#7楼
加个PLC算了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1035
wfbql
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2004/4/30
发站内信
发表于:2005/4/21 1:02:00
#8楼
回复:
请问能否在变频器的出线端通过倒顺开关来实现两台电机的切换?如果不行,还有其他什么方法?(在尽可能地少增加设备投入,而且又保证安全的前提下)
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/4/22 0:33:00
#9楼
这个肯定不行。加接触器、PLC可以。
国人当自强,共同努力,抵制日货。