您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:22个,阅读:2476 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
721
121529032
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2013/2/24
发站内信
发表于:2013/8/28 11:12:25
#10楼
回复 #4楼 @Q
关键是这个编码器他们之前用的好好的,而且有别的特殊功能,不可能去改动,所以看看能从变频器这段有啥措施改进。
6329
@Q
文章数:1812
年度积分:50
历史总积分:6329
注册时间:2004/11/29
发站内信
2011国庆活动
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/28 11:20:15
#11楼
以下是引用1215290322013/8/28 11:10:31的发言:
通讯波形如附件所示,很明显可以看到干扰存在
附件 1.jpg

附件 2.jpg
从示波器的“毛刺”看不出这是干扰,这种“毛刺”示波器到了现场都可能有。
“这个编码器不可能去改动”那祝你好运。
721
121529032
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2013/2/24
发站内信
发表于:2013/8/28 11:30:06
#12楼
回复 #11楼 @Q
你的意思是说示波器测出来的波形并不一定是实际波形?
关键是我这个一把变频器地悬空,测出来的波形就是好的,无毛刺,但一共地波形就不好了。
我再想变频器能不能不加Y电容,而多用一个共模电感效果应该会好一些!
6329
@Q
文章数:1812
年度积分:50
历史总积分:6329
注册时间:2004/11/29
发站内信
2011国庆活动
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/8/28 11:40:13
#13楼
以下是引用1215290322013/8/28 11:30:06的发言:
你的意思是说示波器测出来的波形并不一定是实际波形?
关键是我这个一把变频器地悬空,测出来的波形就是好的,无毛刺,但一共地波形就不好了。
我再想变频器能不能不加Y电容,而多用一个共模电感效果应该会好一些!
这么蚂蚁点点的小毛刺波形还算不好?照我看在变频环境现场这样已经很不错了。这样的小毛刺编码器抗干扰都过不去?那你说“不可能去改动”我只能祝你好运了。
721
121529032
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2013/2/24
发站内信
发表于:2013/8/28 11:50:49
#14楼
回复 #13楼 @Q
这波形是在编码器上测试的,是我们的干扰在编码器上的反映。我截出来的图只是想说明这确实有干扰,实际干扰有并这个大的情况。
哎,折腾啊,这问题确实不好整。多谢你的帮助。表情
680
hfutjufeng
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:680
注册时间:2012/8/22
发站内信
发表于:2013/8/28 12:12:49
#15楼
考虑加装 信号隔离器吧 再不行加装输入电抗器 保证变频器不污染电网
721
121529032
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2013/2/24
发站内信
发表于:2013/8/28 12:25:57
#16楼
回复 #15楼 hfutjufeng
主板和变频器之间已经有滤波器、变压器、AD-DC等,所以差模干扰应该是进不去的。关键是接地干扰会之间绕过这些干扰编码器的,所以你的那些措施应该没什么效果。
680
hfutjufeng
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:680
注册时间:2012/8/22
发站内信
发表于:2013/8/28 14:15:02
#17楼
把传感器的屏蔽线和电机共用接地,变频器独立接地试试,变频器几个接地端子呢
[此贴子已经被作者于2013/8/28 14:35:33编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/31 19:56:08
#18楼
变频器与编码器之间采用通讯?还是编码器与变频器没关系,与上位机通讯?没看懂楼主的图。
我是你的朋友
721
121529032
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:721
注册时间:2013/2/24
发站内信
发表于:2013/9/2 10:44:38
#19楼
回复 #18楼 kdrjl
不好意思没表达清楚,是编码器和上位机通讯。但是他们之前的通讯会受变频器的影响。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006